Deuropener vervangen

Pierre5050

  • #1
Ik heb een gebouw met 5 appartementen, waar er één parlofoon kapot was (fluitend geluid in de speaker op de straat), en één parlfoon van de muur gebroken werd door een huurder

Ik heb daarvoor 2 GOLMAR 510R gekocht, op een niko systeem zoals hieronder ook beschreven.

In eerste appartement, met enkel kapotte, had ik mooi de fiche hoe de originele kabels aangesloten waren. (zie foto 1)
Na aansluiten op de GOLMAR:
De deuropener werken, en ik hoor de straat.
Maar noch de bel, noch de spraak functie werken.

Paarse draad -> Op golmar 7 (audio 1)
Eerste blauwe draad -> op Golmar 10 (audio 2)
Appelblauwzeegroene -> op golmar 5 (de bel)
Witte -> op golmar 3 (de aarding)
Tweede blauwe -> op golmar P1

Golmar 7 en 10 heb ik eens omgedraaid omdat het niet meteen werkte.

In tweede appartement, kwamen er tientallen kabels uit de muur.
Van benedenliggend appartement wist ik dat er een rode, een oranje, twee witte , en een blauwe in de pichture waren.
Ik heb die dan overeenkomstig proberen aan te sluiten. Ik heb hier heel veel zitten testen en proberen, en nadien heb ik pas app 1 geprobeerd.
In dat appartement slaag ik er alleen in de deuropenener te laten werken.

Als groot bijkomend probleem, zijn nu ook de andere appartement niet meer in staat te spreken naar de straat toe. Ze horen wel nog, en de bel werkt ook nog. ik weet niet of dit probleem ontstaan is na mijn eerste interventie in app 2, of nadien in app 1.

Tips om dit op te lossen zonder de volledige installatie te moeten vervangen?

Foto's in bijlage
foto 1 = Bekabeling app 1
foto 2 aansluitingschema golmar
foto 3 = bekabeling app2
foto 4 = bekabeling in de schakelkast
foto 5 = foto de aansluiting van het appartement net onder app 2.

2023-12-12_101708.jpg 2023-12-12_101829.jpg 2023-12-12_102305.jpg 2023-12-11_100413.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Alles is op te lossen, kost alleen veel tijd.

Eerst bepalen wat mic, luidspreker massa deuropener is, die zijn voor allemaal gelijk.
En dan uitvogelen welke draad naar welke woning voor de bel gaat.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Tip voor een volgende keer: Bij het demonteren de functie van de draden duidelijk markeren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als ik het goed zie is foto 1 de stekker van een Atea NOV903.

Deze hebben 2 verschillende massa's
1 massa voor geluid, en 1 voor arbeid.
Een golmar heeft er maar 1 voor beide systemen.
Dat zou op foto 1 betekenen dat de bel niet op het toestel maar extern is aangesloten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu