Dampdiffusieweerstand, berekening van folie

Wamelis

  • #1
Dag mensen,

Om meer gevoel te krijgen voor damptransport ben ik eens gaan spelen met wat formules. Niet eerder gedaan, dus is onderstaande een beetje in de goede richting?

Ik kom ongeveer op deze µd waardes voor een paar bouwmaterialen:

Bakstenen steensmuur: µd = 3m
Gipsplaat 12,5mm: µd = 0,13m
18mm multiplex: µd = 3,6m
6mm bitumen: µd = 3m
laag van 5cm pur: µd = 2.5m

En ik vond deze formule voor de dampdichtheidseis bij een bekende buitenschil µd:

µd[binnen] > 1/(0,086+0,12/(µd[buiten]/0,9))

Dan zou bv bij een bakstenen muur met voorzetwand, de µd van de folie bij de voorzetwand >8 moeten zijn.

Lijkt dit te kloppen?

Dank/groet,
Wim
 

Fiesiekus

  • #2
Ik kom op ud > 1 (ongeveer) de som van voorzetwand en betonmuur moet je denk ik als parallelschakeling zien.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Je kunt de voorzetwand en baksteenmuur niet als parallel zien. Die µd waarden geven de dampweerstand aan, dus de mate waarin het transport van damp door het materiaal tegenhoudt. Het geeft van een materiaal aan met welke luchtlaagdikte in meters het kan worden vergeleken. Meer materialen achter elkaar geschakeld geeft meer weerstand tegen damptransport dus hogere waarden voor de dampdiffusie weerstand.
 

Wamelis

  • #4
Meer materialen achter elkaar zal inderdaad serieschakeling zijn, dus optellen.

Verder nog ideeën of bovenstaande getallen, en dan met name de folieberekening, correct lijken?

Ik probeer een beetje gevoel te krijgen voor de juiste waardes, met name om in te kunnen schatten wat het effect van imperfecties is bij het aanbrengen van de folie (ik zit binnenkort met een paar héle lastige stukjes).
 