CV leiding in vloer lek of niet?

Erik13

  • #1
De druk in mijn CV ketel loopt terug. De ontluchter was lek. Nu loopt deze nog steeds terug. Volgens de monteur kan het de wisselaar zijn. Nu vraag ik mij af of er ook een lek in de leiding kan zijn. Als de CV ketel niet aan is loopt de druk NIET terug. De druk loopt dus alleen terug als de ketel aan is.
Kan er dan toch een lekkage in de leiding zitten (de druk loopt dus niet terug als de CV niet draait).
Alvast bedankt.
Erik
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Weet je wat handig is de getallen vermelden van de meter die de druk aanwijst.
Ook hoe lang het duurt voordat de druk veel te laag is.
 

Erik13

  • #3
Ik zet 's avonds de druk op 1 bar. Om 07.00 staat deze nog steeds op 1 bar. Daarna slaat de CV aan en in de loop van de dag is het gezakt tot 0.4 bar. Daarom denk ik (ben geen expert) dat er gen lek in de leidingen zit. (ze zitten helaas in de vloeren ;).
Ik heb liever dat het probleem in de ketel zit dan in de leidingen.

Alvast bedankt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Een lekkage aan een warmtewisselaar zal juist bij een warme ketel groter zijn als bij een koude ketel.
In koude toestand is de scheur vaak heel klein en sluit deze soms helemaal af, in warmte toestand
zet de wisselaar uit, gaat lekken en door de brandende ketel kan het water verdampen of als "condens"
weglopen. Het kan dus dat je er niets van ziet.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar ik had zelf twee jaar terug hetzelfde probleem; hele zomer (niet stoken) bleef druk hetzelfde, in de winter (wel stoken) verloor ik elke dag als ik ging stoken 0,2 bar. Bleek een lekkage in de verdeler van de vloerverwarming te zijn, slang gewoon niet goed aangedraaid. Doordat alles dan warm was, zag je er nauwelijks iets van, het verdampte grotendeels. Het zou dus ook in een leiding kunnen zitten. Maar geen idee waarom ik dan niets verloor in al die maanden dat ik niet stookte???
 

Erik13

  • #6
@Ronnie: dus de kans is groter dat de wisselaar defect is dan een lekke leiding. Monteur zei dat is dat controleren door de ketel uit te zetten en een emmer onder de condens afvoer te zetten. Als het lekt zou daar een laagje water in moeten zitten.
@Edwinnn: ik heb geen vloerverwarming maar de cv leidingen naar de radiatoren lopen in de vloer
 

Lange Herman

  • #7
Ik zou geen voorbarige conclusies trekken.
Het advies van de monteur om bij een uitgeschakelde ketel een emmer onder de condenswater afvoer te plaatsen is een goed advies en een van de controles die je in dit geval moet uitvoeren.
Ik zou voordat ik de warmtewisselaar ging vervangen eerst het expansievat en de overstort controleren/vervangen.
Daarna de installatie afpersen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Erik13

  • #8
Expansievat is goed (jaar geleden vervangen en net ook nog gecontroleerd). Hoe kan ik de overstort controleren?

Alvast bedankt
 

Fmrama

  • #9
Als je de “emmerproef” doet, dan wel als startpunt een afgekoelde ketel nemen. Anders vang je eerst normaal condenswater op.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Waarom wordt de installatie op 1 bar gezet?
Doe je dat elke avond?
Dat er een "nieuw"expansievat" in zit zegt niets, het vat moet eraf om die te kunnen controleren.
 

Erik13

  • #11
Vat is eraf geweest. Is niet defect. Ontluchter vervangen. Nu op 1,6 bar gezet.
@Lange Herman : Hoe kan ik die overstort controleren?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Overstort controleren door er een emmertje onder te hangen, niet aan draaien want dan gaan ze lekken.
 

Erik13

  • #13
Het heeft puur aan de ontluchter gelegen. Ketel blijft nu op druk. Toch ongelofelijk dat er bijna 1 bar per dag door de ontluchter verdampt. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage
 