CV ketel lekkage bij de ingebouwde boiler

Klusfish

  • #1
De ketel is een Remeha Calenta CW6 40L, met een ingebouwde boiler. Zoals ik kan zien, lekt het water (veel) bij de water aansluiting naar de ingebouwde boiler. Achteronder de Askoll pomp in de bijgaand foto.

Het is niet zo zichtbaar op de foto: er zijn twee water leidingen naar de ingebouwde boiler, en het water lekt bij de boven leiding.

Waar staat eigenlijk het probleem? Is er oplossing daarvoor? De ketel is nog geen 6 jaar oud!
Alvast bedankt voor jullie tips!

CV ketel lekt.JPG
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Geef ff het type plaatje door. waarschijnlijk nog garantie!
Hydroblok lekt 99%
 

Klusfish

  • #3
Bedankt voor je reactie en tip!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Bij dit type ketel lekken de leidingen naar de laadboiler wel vaker, hier zijn complete sets voor verkrijgbaar
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Dit is de o-ring van de leiding die van het linker hydroblok naar het boilervat loopt, deze is versleten.
Niet te lang mee wachten om dit te verhelpen, door uitzetten en krimpen gaat hij steeds harder lekken tot hij scheurt en de hele ketel onder loopt.
 

Klusfish

  • #6
Jullie bedankt voor de tips!
Inderdaad is probleem bij de ring van de leiding. Inmiddels heb ik de ring vervangen en het probleem opgelost!
 