CV Ketel blijft doorstoken

A.Groen

  • #1
Ik heb een CV HR Ketel:RADSON Maxicom met kloktermostaat Honeywell Chromoterm IV .
Sinds enige tijd gebeurt het regelmatig dat de ketel blijft doorverwarmen hoewel de kloktermostaat uitschakeld.
Dit betekent dat de temperatuur in huis hoog oploopt terwijl de termostaat al lang afeslagen is.
Loodgieter heeft al twee keer de honeywell termostaat vernieuwd maar probleem komt onregelmatig terug.
Ook de batterijen van de termostaat zijn vernieuwd zelfs vaker als nodig.
Wie weet waar dit aan knaliggen .
Moet er een ander merk termostaat gebruikt worden ?
 

Feske

  • #2
Ik vermoed de 3wegklep, kan weleens vuil tussen zitten of hij werkt helemaal niet meer 100% en heel soms kan het motertje ook weleens haperen.

u kunt, als de ketel weer blijft doorstoken de thermostaat er eens afhalen, dan worden de contactjes op de kamerthermostaat in ieder geval verbroken, en dan eens kijken wat hij dan doet. maar daar zal het niet aan liggen.

anders laat er eens iemand naar kijken met wat meer verstand, dan alleen iemand die kamerthermostaten vervangt....(niet lullig bedoeld)
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
Dit toestel heeft geen driewegklep.


het zou kunnen dat er een sluiting/bijna sluiting is in de thermostaatkabel, deze eens nalopen ook onder het toestel bij de aansluiting op de stekker.

ook is het mogelijk dat de brander automaat niet uitschakeld, dit is een duur onderdeel en zou ik afspreken met de monteur dat indien de storing blijft de oude terug geplaatst word en de kosten niet berekend worden van de automaat.
 

Feske

  • #4
@ Ketelchrisje; waarom heeft "dit toestel" geen 3 weg klep?
ja het kan zijn omdat het een solo toestel is maar dat lijkt me zeer sterk.maar het kan
 

Freekcv

  • #5
Omdat dit toestel is uitgevoerd zonder 3 weg klep
 

Feske

  • #6
Hoe komt u daar allen bij? ik weet zeker dat in een HRC een 3wegklep in zit. maar ik zal het verkeerd hebben, werk niet voor niks bij een Bosch (vroeger Radson) dealer....

link werkt niet meer..
ff op Handleiding Radson Maxicom hot! klikken en...zie blz. 2 en 6, staat er zelfs bij.

groet
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Freekcv schreef:
Omdat dit toestel is uitgevoerd zonder 3 weg klep
Maxicom heeft wel een 3-wegklep. Multicom is zonder die heeft een tapkolk.
 

Freekcv

  • #8
Sorry, zat ik er naast :cry:
 

Feske

  • #9
Eindelijk gerechtigheid :wink:
 

Freekcv

  • #10
Denk er om he! anders laten we het forum vallen. :lol: :lol:
ik zeg bij deze het vertrouwen in me zelf op :lol:
 

Feske

  • #11
We laten niks vallen, dit forum is geweldig vooral de ministeries ervan! we gaan lekker zo door en af en toe een foutje moet kunnen bij ons :wink:

zou Meneer A. Groen er al uit zijn?
 

A.Groen

  • #12
Sorry dat ik nog niet eerder gereageerd heb.
Was een paar dagen op reis.
Verneem van mijn vrouw dat het een paar dagen goed ging tot vanmorgen. Termostaat had uitgeschakeld.... CV bleef doorbranden !
Het vervelende is dat het onregelmatig gebeurt.

De 3 wegklep is ca 3 weken geleden vernieuwd.
Ik had daarvoor ook al eens het vermoeden dat het weleens in de kabel kon zitten.Hebben toen een losse nieuwe kabel buitenom gelegd en een
simpele schakeltermostaat aangesloten. Toen geen problemen Oude kabel gecheckt en doorgemeten. Weer nieuwe kloktermostaat : Honeywell Chromoterm IV door Loodgieter geinstalleerd. Na een week weer opnieuw hetzelfde probleem.
Inmiddels wil de betrokken Loodgieter niet meer komen . Had een onderhoudsabonnement. Kan daar waarschijnlijk niet mee uitkomen.
Ga aan de hand van de verkregen adviezen nu morgen/weekend verder zoeken. Laat U weten.
A.Groen
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Als U een onderhouds abonnement heeft met die loodgieter is hij verplicht te komen, anders is dat contract breuk.
Of er moet iets in het contract staan dat het aan een maximaal aantal uren gebonden is.
Als de loodgieter kan vangen (nieuwe kamerthermostaat) dan komt hij wel, en voor de rest laat hij U in de kou / warmte zitten.
Ik schopte hem met abo en al de deur uit.
Contractbreuk. KLAAR
 

A.Groen

  • #14
Ben dat geheel met U eens ! Maar hij krijgt nog geld van de (onnodig)vervangen onderdelen.
 

Feske

  • #15
Dag,

Is heel de 3wegklep vernieuwd of alleen het motortje...dus dat "paars" dingetje én dat zwarte ding(de klep zelf)

groet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Obelix2 schreef:
Als U een onderhouds abonnement heeft met die loodgieter is hij verplicht te komen, anders is dat contract breuk.
Of er moet iets in het contract staan dat het aan een maximaal aantal uren gebonden is.
Als de loodgieter kan vangen (nieuwe kamerthermostaat) dan komt hij wel, en voor de rest laat hij U in de kou / warmte zitten.
Ik schopte hem met abo en al de deur uit.
Contractbreuk. KLAAR
Bullshit.
Een onderhoudscontract houd in dat er een onderhoud gepleegd word per tijdsduur niet meer en niet minder.
Bij storingen heb je een ander contract nodig zoals onderhoud+service waarbij de service kan bestaan uit volle storings opvolging( u belt wij komen) of beperkte opvolging (u belt wij komen binnen een bepaalde tijd) of alleen directe service tijdens stookseizoen daarbuiten eerst komt eerst maalt.
Met of zonder storingsuren all-in enz.
Ik ken zelfs een firma die contracten heeft van 25 euro-tjes per jaar, het enige wat je ervoor krijgt is het recht om gebruik te maken van de storingsdienst, storings opvolging ,materialen en uren EX.
Je betaald dus om te mogen bellen.

Dus om zomaar te roepen contractbreuk zonder de details van het contract te kennen.
 

Wilmaas

  • #17
@A.Groen

Heeft de thermostaat nieuwe batterijen? Herken het probleem uit het verleden.
Alleen nieuwe batterijen plaatsen, gaan 1 jaar zonder problemen mee.
Misschien zijn de oude batterijen weer in de nieuwe thermostaat geplaatst, vandaar misschien terugkeren van het probleem.

zomaar een idee :denk:

edit [oeps, was al vermeld] :oops:

succes, Wilfred
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Laten we hier geen discussie gaan voeren over een contract als de inhoud daarvan niet bekend is.
Hoeft hier ook niet bekend gemaakt te worden trouwens.

Ik heb ook eens zo'n geval meegemaakt, thermostaat hoog, ketel gaat branden, thermostaat laag, ketel bleef branden.

Na veel zoekwerk, midden in de nacht bij een temperatuur van bijna 30 graden binnenshuis, de oorzaak gevonden.
Over de thermostaatkabel was een stuk spaanplaat gespijkerd, door de druk van de plaat was de isolatie van de kabel ter plaatste zover heen dat er toch verbinding bleef, als de stekker van de ketel eruit werd gehaald en de thermostaat stond hoog ging de ketel niet vanzelf weer branden.

Misschien zou dat bij u ook mogelijk zijn, u geeft aan dat er een andere kabel geen problemen zijn dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn.
 

A.Groen

  • #19
Ik moet het antwoord schuldig blijven want de " loodgieter" CV monteur
had zoals hij tegen mijn vrouw zei : de 3 wegklep vernieuwd en een
Overdrukventiel. Beide "oude " onderdelen niet meer gezien .
Hij zou ze nog moeten berekenen maar ik denk dat dat zinloos is.

Het probleem van de blijven doorbranden is onregelmatig. Het is daarom zo moeilijk vast te stellen wat resultaat heeft.
Gisteren alles gereset en vandaag geen probleem. Zal het in het weekend opnieuw met een nieuwe kabel buitenom proberen.

Vraag mij overigens af : de Radson Maxicom is zelfmodulerend en de
Chromoterm IV is ook modulerend. Kunnen beide ook elkaar " tegenwerken. Zal dit week-end eens proberen de modulatie van de Chromoterm uit te zetten en kijken hoe het dan gaat. Ieder experiment neemt echter veel tijd omdat het zo onregelmatig zich voordoet.
A.Groen.
 

Wilmaas

  • #20
De chronotherm 4 is toch niet modulerend? of is het de chronotherm modulation? deze heeft geen batterijen nodig, maar kan niet modulerend aangesloten op de maxicom volgens mij.

De ketel moduleert op retour, de thermostaat (4) niet

groet, Wilfred
 