CV installatie verliest druk

Hbrak

  • #1
Ik moet iedere dag de CV ketel minimaal 1x bijvullen soms 2x. Ik woon hier nu twee weken. Dus heb dit al z'n 14x minimaal gedaan bijvullen duurt z'n 20-30 seconden. De CV ketel zelf is nieuw ik weet nog niet wie dit geïnstalleerd heeft.

Er is iemand van ENECO geweest die zegt dat er lekkage is. Ik vind dat vreemd, wantwaar gaat al dat water dan heen? toch flink wat water al bijgevuld ondertussen, en nergens lekkage gemerkt. Expansie vat getikt,

De radiatoren zijn ontlucht, de radiatoren zijn verder aangedraaid door een loodgieter die is geweest. Ik begin een beetje hopeloos te worden vooral als ik opnieuw een loodgieter langs moet laten komen voor 300 euro zonder oplossing.
 

stefan9

  • #2
Heb je al gekeken of er water uit het overstortventiel komt? Die is normaliter op een afvoer aangesloten, dus daar merk je niks van tenzij je er op let. Beste is om er tijdelijk een emmer onder te zetten.
Grote kans dat het expansievat vervangen moet worden.
 

Hbrak

  • #3
Het overstort ventiel had ik een tijdje in een bak gedaan. Het druppelde eruit maar heel traag. De man van eneco zei dat dit geen probleem was.

Iemand anders stuurde me dit plaatje voor het expansie vat. Dit lijkt allemaal prima. Of kan het ook nog wat anders zijn met expansie vat. Al was het voor mijn gevoel niet voor de helft water.

1699960849940.png
 

stefan9

  • #4
Het overstort ventiel hoort niks te druppelen: daar komt alleen water uit als de druk te hoog is.
Een HR ketel heeft ook een "gewone" afvoer waarlangs het water wordt afgevoerd dat door verbranding van aardgas vrij komt. Die druppelt wel.
 

Hbrak

  • #5
ooo ik had het mis. Die druppeld inderdaad niet het overstort.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Het overstortventiel mag niet lekken, en als er helemaal niets lekt buiten dat overstortventiel
dan kan de voordruk in het overstortventiel te hoog zijn voor de installatie.
(b.v. 1Bar bij een expansievat op zolder terwijl het 0,5Bar had moeten zijn)
 

Hbrak

  • #7
ik had het mis dat is niet de genen die lekt. Die zwarte buis is de genen die lekt.

WhatsApp Image 2023-11-14 at 12.49.32.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
De geribbelde zwarte slang is de condens afvoer, die mag druppelen als de ketel brandt.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Er zou ook een lek aan de afgifte-zijde kunnen zitten, dus in het circuit met de radiatoren. Heb je topic daarom verplaatst naar het verwarming-topic.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Hier zie ik een oude lekspoor uit je ketel langs de pijp.
1699970873609.png
 

stefan9

  • #11
Tot hoeveel bar vul je de ketel bij? En tot welke druk is hij na een dag gedaald?
Heb je inmiddels gecontroleerd of er water uit de overstort komt?
 

Hbrak

  • #12
Komt geen water uit de overstort. Ik vul hem bij tot 1.8 in de ochtend en dan is die in de avond al naar 0.8
 

stefan9

  • #13
Dan moet dat water toch ergens anders heen gaan. In theorie kan de warmtewisselaar lek zijn. Dan verdwijnt het water via de condensafvoer. Maar je gaf aan dat het een vrij nieuwe ketel is, dus dat is onwaarschijnlijk.
Drupt de condensafvoer ook als de ketel niet brand? (dat zou niet mogen)
Heb je misschien ergens nog een tweede overstortventiel? Bij mijn woning zat onder de vloer ook nog één. Die is ooit eens blijven zitten toen de ketel vervangen werd en bij de ketel een nieuwe overstort werd geplaatst.
 

Hbrak

  • #14
Volgens mij bleef die doorlekken toen die uitstond. Maar weet het niet zeker, zal nog eens meteen proberen. Hij is nu 1.5 druk zal hem uitzetten en emmer onder de buis.

Volgens mij geen tweede overstortventiel. Heb alles nagelopen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Fijn is dat dat je aan geeft dat het daar lekt en je krijg er geen antwoord op.
Pak maar een goeie lamp en bekijk die pijp maar eens die lekt daar en als ie heet is dan verdampt het.
En hoe vul je hem eigenlijk de ketel vaak word dat heel vaak verkeerd gedaan en perssen ze er lucht in inplaats van water.
Staat mooi op druk en de automatische ontluchter gooit alle lucht er uit en druk is weer weg.
 

Hbrak

  • #17
Het is inderdaad een intergas. Zie helaas geen oplossing in dit thread. ik doe eerst de slang erop, dan zet ik hem aan dan doe ik het open.

Heb de condenseslang hier in gedaan, en dit was wat er uit is gekomen in 1 uurtje.

WhatsApp Image 2023-11-14 at 17.30.52.jpeg
 

Fmrama

  • #18
Wil je testen of de wisselaar lekt, dan het beste langere tijd helemaal uit. Bv vannacht. Stekker eruit. Laten afkoelen en dan de Slang van de condensafvoer in de emmer. En morgen ochtend kijken of er water in de emmer zit.
Zo heb ik het ooit getest.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Omdat iemand aan gaf van dat nieuwe ketel niet lekken.
Maar je gaf aan dat het een vrij nieuwe ketel is, dus dat is onwaarschijnlijk.
Als een HR ketel in bedrijf is heb je in 24 uur zeker wel een grote emmer water.

pomp uit.
Sluit slang op water kraan en laat de slang vol lopen dan is lucht er uit.
Dan koppel je slang op je vul in richting. cv
Draai water kraan open en ver volgens je vul kraan
zo komt er water in een geen lucht
zie ook dit filmpje De cv-installatie bijvullen doe je zo - YouTube
 

stefan9

  • #20
Een HR ketel in bedrijf voert inderdaad water af, maar dat noem ik geen lek. Dat water is afkomstig van de verbranding van het aardgas en is maximaal ongeveer 1,8l per m3 aardgas.
Dat zal echter geen effect hebben op de druk in het systeem omdat het water niet afkomstig is uit de leidingen.
Omdat er geen aardgas wordt verbrand als de ketel uit staat mag er ook geen water uit de condensafvoer komen als hij uit staat.

Die opmerking van @Henk253 over lucht in de slang is ook een mogelijkheid: als het een wat langere slang is en je inderdaad het systeem op druk brengt met lucht in plaats van water zal de druk snel weer dalen omdat die lucht via de automatische ontluchter weer verdwijnt.
 