CV druk verlies op Calenta CW5&iSense (+ gebruikers advi

Caratje

  • #1
Hoi Allen,

In combinatie met een nieuwe badkamer met vloerverwarming hebben we ook een nieuwe CV gekocht en nu hebben we problemen. :x

Initieel sloeg de nieuwe ketel binnen een dag af op te lage druk in cv systeem, maar dat is door gedegen ontluchten teruggedraaid naar waarschijnlijk een keer per week. Op advies van installatie bedrijf moest ik maar eens kijken of er water uit het grijze afvoer slangetje van de ketel kwam en jawel dat was bij eerste aanvraag van warm water meteen het geval!!!
- Wat is er dan aan de hand?
- Is dit een "smoking gun"?
- Lek van een of twee van de wel "bekende" thermoblokken (ondanks dat die niet voor druk verlies zouden kunnen zorgen)?

Met de oude ketel en voor de verbouwing hoefde ik maar sporadisch bij te vullen (<= 1x per jaar). Maar na de verbouwing met de oude ketel wel vaker, maar dat kwam waarschijnlijk door slechte ontluchting, hoe kan ik testen dat ontluchting voldoende is gedaan?

Wat voor experiement kan ik doen om lek in leidingen uit te sluiten (zonder te hoeven breken en dure externe partijen in te schakelen)?
- Retour van radiator ligt in vloer van badkamer, maar als thermostaat kraan op 0 staat loopt de druk nog steeds af)

Groetjes!!!

Caratje

PS: Advies over instelling icm vloerverwarming (en eventueel aan te schaffen buiten temperatuur sensor) kan ik ook zeer waarderen - ik vind de gebruikershandleiding zeer beperkt, het beschrijft welke parameters in te stellen zijn, maar niet hoe die werken en welke resultaten tot gevolg hebben.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Laat je installatie bedrijf terug komen en de ketel controleren, of afpersen.
Als hij lek is betreft het een garantie geval.

Wij zijn voor KLUS vragen en niet om goed beslagen ten ijs te komen ten opzichte van een installateur.
 

Caratje

  • #3
Grrr...

Mijn installateur gebeld met de blijde boodschap voor hem dat ik het probleem heb geidentificeerd. Dwz ik heb zijn test uitgevoerd en het resultaat was positief, maar hij trekte de tegenovergestelde conclussie.

Dwz de afvoer van ketel overdruk (waar hij kan lekken) is samen gevoegd met condens afvoer en dat is wat ik in zijn ogen heb gemeten (een half borrel glasje per aanvraag van warm water) en er zou veel meer moeten lopen als de ketel zou lekken...

Dus ben ik (in overeenstemming met hem) maar weer een volgende experiment gaan doen. Dwz kijken hoeveel water eruit komt zonder aanvraag voor warm water. Daar is een nacht natuurlijk wel ideaal voor, toch? Dus ik (op eigen initiatief) nogmaals een ontluchtings rondje opgestart. Alle radiatoren open, thermostaat omhoog. Wow, het regent!!!
- Is dit nu condens van CV (ipv warmwater) aanvraag?
- Waar komt al dit water dan vandaag, puur uit de lucht?

Hoe dan ook, zonder terugkoppeling volgende experiment opgestart (meer volgens zijn advies). Thermostaat terug naar < 10 Graden, Comfort van warm water uit en lekker bijvullen van 1.4 bar tot 2.3 bar en dan morgenvroeg maar eens kijken of het borrel glaasje vol is. Wacht, ik kan er ook een hele fles sterke drank (leeg natuurlijk) onder hangen!!!

Wat ga ik vinden? En welke conclussie kan ik daaruit trekken?
 

Caratje

  • #4
Obelix2 schreef:
Laat je installatie bedrijf terug koeken en de ketel controleren, of afpersen.
Als hij lek is betreft het een garantie geval.

Wijn zijn voor KLUS vragen en niet om goed beslagen ten ijs te komen ten opzichte van een installateur.
Aha, zo had ik het nog niet gezien, maar kunnen klussers zo niet leren van mijn ervaring (en installie bedrijven weten ook niet alles, dus ik kan toch echt wel wat hulp gebruiken).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
1- bijvullen tot maximaal 2 bar.
Nooit hoger.

Een overstort gaat open bij 3 bar + of - 0,5 bar.
Dat betekent dat het al bij 2,5 open kan gaan, maar ook dat het bij 3,5 open kan gaan.

Als je overstort nu nat is, dat moet je wel controleren dan dient dit als eerste vervangen te worden.

Als jij tot 2,3 vult en de pomp gaat lopen dan gaat je druk meestal nog iets omhoog, heb je een zwak overstort er in dan lekt hij meteen.
Is het expansie vat oom vervNgen?
wat doet de druk als je opstookt?
Loopt diendan ook op?


Testen op lekkage.
Vul ketel bij. Tot 2 bar.
Trek stekker er uit.
Plaats de slang die nu naar je riool gaat in een emmer.
Kijk morgen ochtend wat er in de emmer zit.
Water in de emmer - ketel lek of je overstort.

Als een ketel goed functioneert kan hij op een dag tot wel 100 liter condens
Maken op zijn HR vermogen.
Lijkt veel maar is wel zo.

Dit kun je zelf allemaal proberen, en als dat niet werkt roep je de installateur er bij.
Neem geen genoegen door je met een kluitje in het riet te laten sturen.

Doet hij het niet, stel hem per brief officieel in gebreke.
Wedden dat hij dan reageert!!!!!
 

Caratje

  • #6
Ten eerste dank voor terugkoppeling, erg leerzaam.

Overstort en condens afvoer zijn bij Calenta gecombineerd in een slang (en die wil ik niet zelf gaan los koppelen, maar wil installateur met beperkte pre-analyse wel opgang help, want misschien ligt het probleem wel bij mij...), dus die kan ik niet zonder meer afzonderlijk controleren. Dwz tijdens opstoken is het vele water gegeven jouw uitleg waarschijnlijk ook voornamelijk condens geweest, maar vannacht slaat de ketel geheel niet aan en dan kan ik morgen vroeg kijken hoe vol de Coca Cola Light fles uiteindelijk is geworden (en tot welke druk het CV systeem is terug gelopen).

Tot ik nog niet bij had gevuld en de temperatuur omhoog had geschakeld, liep hij inderdaad van 1.4 op naar 1.6 bar. En toen lekte hij dus ook, maar zoals hierboven uitgelegd, kan ik dat (nog) niet loskoppelen van condens.
- Het expansie vat is trouwens ook vervangen.

Tip van ketel geheel uitschakelen is ook leuk, maar wat is dat anders tov aan laten staan, maar niet aan laten slaan (dwz geen warm water gebruiken en temperatuur laag genoeg instellen)?

Oh, ik heb nog niet betaald, dus de installateur komt zijn probleem wel verhelpen. Hij had igv moeilijk toegankelijk lek ook over een chemisch goedje. Maar over hoeveel water lekkage hebben we het eigenlijk als de druk van 2.0 naar 0.5 bar terug loopt in een week tijd?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Geen chemische toevoeginge in je systeem laten proppen, garantie vervalt op je ketel.

Hoeveelheid, ongeveer 1 emmer

Je zult echt moeten kijken naar dat overstort, zonder te weten of die lekt kun je verder niks meer.
 

Caratje

  • #8
Een nacht verder met experimenteren en nog niet veel verder.
- Na een uur stond er 1-2 cm water
- De volgende 7 uren (binnen mijn meetnauwkeurigheid) geen druppel meer...

Maar goed, de druk staat nu ook nog op 2.0 (helemaal afgekoeld, dus ik weet niet of er echt water / lucht is gelekt), maar ik schat de ketel toch wel een heel eind is uitgesloten. En ik eerst nog maar een paar keer "super" moet gaan ontluchten.

Hmm, geen chemische toevoegingen, hoe ga ik dan het gat in mijn voor een groot deel in de vloer en muren liggende systeem identificeren?
- Zo'n bedrijf inhuren dat na het leeg laten lopen er een gasje inpompt om aan te geven waar het lek zit?
- Of meest verdachten leidingen systematisch gaan testen middels zo ver mogelijk mechanisch afsluiten (= zagen enzo, om hakken in muren en vloeren uit te stellen)?

Oh, ik heb een paar jaar geleden op een plek een radiator weggehaald en de leidingen laten zitten. Dat zijn als het waren doodlopende uiteinden van het systeem (dwz aanvoer en retour niet aangesloten), kan het niet direct kunnen ontluchten daarvan een oorzaak zijn?
En tot slot zitten er bij 1 of 2 oudere kraantjes (huis is 35-40 jaar oud) een bruine roest lijn, maar als ik die radiatoren dicht houdt (ivm vloerverwarming) dan voelen die nooit nat aan.

Hmm, gaat de installateur van de ketel hiermee verder helpen?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
In de eerste serie zat een verkeerde thermoblok links,die gingen lekken bij opwarmen.

Het water loopt in de ketel weg via overstort opvang bak.


Als dit het geval is lost de fabriek het op.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Dan moet de installateur de fabriek dus
Inschakelen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #11
Utreg schreef:
In de eerste serie zat een verkeerde thermoblok links,die gingen lekken bij opwarmen.
Het water loopt in de ketel weg via overstort opvang bak.

Dat was de cartridge en die lekt sanitairwater, hier krijg je geen drukverlies van.

Als het hydroblok lekt, moet je water onder in de ketel zien liggen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
Kijk even wat voor expansie vat er onder de cv ketel hangt. ergens op de sticker zie je 18L / 0,5bar of 18L / 1bar wat staat er bij u op??

Kan je de vloerverwarming niet compleet afsluiten (afdoppen)??, dan weet je zeker dat het niet in het nieuw geplaatste verwarmings deel zit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu