Condenswater afvoer

Ehopmans

  • #1
Ik wil een nieuwe HR-ketel aanschaffen, echter heb geen afvoerpunt op de zolder. Nu wil ik achterlangs de bergingsschotten op de zolder een afvoer maken die uiteindelijk rechtstreeks aan de PVC-regenpijp aansluit. Kan dit zomaar zonder problemen, de buis loopt voor het grootst gedeelte door de geïsoleerde zolder en dan direct de regenpijp in.
Welke dikte van afvoerbuis kan ik het beste gebruiken?
 

renehi

  • #2
Gewoon een afvoerbuis (3,2 of 4 cm zo uit mijn hoofd) voldoet, het is niet dat er veel condens uit het systeem komt. Het moet weg kunnen, echter is er geen manier om de afvoerwater beneden te krijgen? Toch beter.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Een condensafvoer aansluiten op een regenpijp is zeer riskant i.v.m. bevriezing, zoek toch maar een andere weg naar beneden.
 

Henkjan

  • #4
Volgens mij moet het condenswater op de riolering worden aangesloten, en dus niet op hemelwaterafvoer.
 

Fiesiekus

  • #5
Ja, de afvoer moet op een RWZI-uitkomen (bij oude systemen is HWA en vuilwater 1 systeem). Bovendien is het condens zuur, zou de pijp van zink zijn, dan wordt dat daardoor aangetast.
 

Henkvis

  • #6
Inderdaad is het niet verstandig om het uit te laten komen in de regenwaterafvoer (of zelfs verboden maar wie controleerd dat??).

Wat Fiesiekus zegt is bijna waar. Condens is niet zuur, maar is gedeminiraliseerd oftewel zeer zuiver water. Dit zorgt ervoor dat het heel gemakkelijk andere materialen 'opeet' of opneemt waaronder bijvoorbeeld zink.

Suc6
 

Henkvis

  • #8
:oops:

altijd gedacht dat het zo was....
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu