Communicatie tussen Nefit Proline (ketel) en thermostaat werkt niet

7Martijn

  • #1
Goedenavond,

Wij zijn verhuisd en hebben een maand geleden de thermostaat vervangen met een klokthermostaat vanwege het in te stellen weekprogramma zodat die niet de hele dag aan staat.
De thermostaat hebben we vervangen van een nefit moduline naar: Klokthermostaat Plieger Milton

De aansluiting onderop de ketel hebben we aangepast naar de groene aansluiting, dus naar mijn idee zou die het nu gewoon moeten doen.

We hebben wel warm water, maar de verwarming doet het niet.

Heeft er iemand enig idee of ik ergens een fout maak?

Alvast bedankt!

Groeten Martijn
 

Ceeshobby

  • #2
Heb je de bedrading goed aangesloten.
Nergens een breuk of slecht contact.
Als je de oude thermostaat terug zet op de juiste manier, werkt deze dan wel. Welke thermostaat zat er precies op, kun je daar een foto van maken.
 
  • Like
Waarderingen: 7Martijn

7Martijn

  • #3
Bedankt voor de reactie!

We hebben eerst een paar maanden met de oude thermostaat in het huis gewoond. Later is die vervangen door degene die we nu hebben.

bijgevoegd:
Foto's van de aansluiting op de ketel en de oude thermostaat

WhatsApp Image 2022-10-13 at 15.51.48 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-13 at 15.51.48.jpeg WhatsApp Image 2022-10-13 at 15.51.49 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-13 at 15.51.49.jpeg
 

Ceeshobby

  • #4
Heb je de ketel spanningsloos gemaakt en toen de aansluiting veranderd en toen alles aangesloten was de stroom weer op de ketel.
 

Nannep

  • #5
Probeer eens je stekker om te draaien sommige type nefit toestellen zijn fase gevoelig
 

7Martijn

  • #6
@Ceeshobby , Ja eerst stop van de ketel eruit gehaald en toen aansluitingen veranderd.
@Nannep Ik ga het zo proberen wanneer ik thuis ben, dank!
 

7Martijn

  • #7
@Nannep Ik heb dit gedaan: zowel het groene stekkertje omgewisseld met het stekkertje ernaast en apart de bauwe en rode draden omgewisseld. Bijde combinaties gewprobeert, maar het werkt nog niet.
 

Klusvragen

  • #8
Hoe zitten de draden in de thermostaat?

Is het daarnaast niet beter om gewoon een moduline 300,400 of 3000 op te hangen?Modulerend is meestal zuiniger dan aan/uit.
Stekkertjes groen en oranje liever niet omwisselen, kan defecte uba opleveren.
 

7Martijn

  • #9
@martijn197108

Bedankt voor je reactie. Ik heb het bij de ketel weer aangesloten zoals op de foto's. Je vraag heeft ervoor gezorgt dat ik de oude weer geninstalleerd heb en we komen erachter dat er opeens geen spanning meer op het kabeltje staat.
Dat is dus misschien gebeurt toen we hem vervangen hebben, al vind ik dat wel erg apart.

Eerst dat maar weer is uitzoeken. Ik hoor het graag als iemand suggesties heeft waar de draden vandaan komen :)

Dank jullie wel tot dusver, misschien dat ik straks nog een beroep op jullie doe als dit gefixt is.
 

Klusvragen

  • #10
Je hebt dus de moduline weer aangesloten.Dan moeten de draden weer op het oranje stekkertje, anders krijgt de thermostaat idd geen signaal.
Je moet de draden op de moduline trouwens op de linker 2 kabelklemmen van de grondplaat aansluiten.
Dus even samengevat:
Moduline thermostaten op oranje .
Aan/uit op groen.
Wissel dit niet om.
 
  • Like
Waarderingen: 7Martijn

7Martijn

  • #11
@martijn197108

Dank je wel!

Ik had het op de ketel nog niet aangesloten op de oranje stekker, nadat ik dat gedaan had lijkt het wel gewoon allemaal goed te werken (de verwarming gaat in ieder geval aan). Er moet dan wel stroom op de thermostaat komen en dus in de kabel zitten, want de moduline heeft geen aparte batterijen in de thermostaat zitten.

Omdat we geregeld weg zijn wilde we graag een klokthermostaat, dus daarom hadden we de milton gekocht. Kan het zijn dat die simpelweg gewoon niet samen kan met de ketel? (ondanks dat ik daar nog specifiek naar gevraagd had bij de fabrikant).

Dan gaan we denk ik toch ook maar kijken naar een slimme thermostaat of heb je andere suggesties?
 

Klusvragen

  • #12
Goed om te horen!
De Milton kan wel samen, maar het is niet efficiënt.Je kan een slimme thermostaat nemen, maar ook bijvoorbeeld een moduline 300.Tweedehands goedkoop te vinden.

Een Nefit Easy slimme thermostaat is ook een optie en past direct op de ketel.

Maar je kan ook een andere slimme thermostaat nemen hoor, zorg dan wel dat je er eentje neemt met OpenTherm.En dan moet je er wel een OT->EMS converter tussen zetten.
 
  • Like
Waarderingen: 7Martijn

7Martijn

  • #13
Bedankt voor het advies! De nefit moduline 300 ziet er goed uit en die gaan we twedehands kopen.
 

Klusvragen

  • #14
Graag gedaan!
Bij de moduline 300 is het een kwestie van stekker uit ketel, huidige thermostaat van de grondplaat af klikken en vervolgens de nieuwe er weer opklikken en dan de stekker van de ketel er weer in.De grondplaat van de nieuwe en de oude is namelijk identiek.
 
  • Like
Waarderingen: 7Martijn

Klusvragen

  • #15
@7Martijn ,
Is het je inmiddels gelukt om de nieuwe thermostaat aan te sluiten?
 

7Martijn

  • #16
Hey @martijn197108 en de rest,

Het is gelukt, de nieuwe termostaat werkt naar behoren, de proline 300 was een hele goede keuze :)

Bedankt voor alle hulp!
 
  • Like
Waarderingen: Klusvragen

Klusvragen

  • #17
Hoi @7Martijn ,
Goed om te horen dat de moduline 300 bevalt en het gelukt is!En graag gedaan uiteraard
 
  • Like
Waarderingen: 7Martijn

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu