CEE 32A krachterstoom voor 15KW inductie heater

Stefanbussum

  • #1
Voor een 15KW inductie heater(voor hobby smeden) aan te sluiten moet ik een 32 CEE krachtstroom stopcontact aanleggen.

De meterkast heeft 40 ampere aarlek(voor de krachtgroepen) en 63A hoofdschakelaar.

De huidige hoofdzekering is 3*25.

Van de meterkast naar het stopcontact is circa 20 meter

Als kabel wil ik een ymvk 5*6mm2 leggen.

De CEE32 Afzekeren op 25A.

Hoofdzekering moet dan opgewaardeerd worden naar 3*40A
ivm selectiviteit.


Ik weet alleen niet of 3x40 een mogelijkheid is, anders wordt het 3*50A

Heeft als nadeel dat het een stuk duurder is kwa capiciteit vergoeding. (3*40 valt onder 3*35A kwa prijs)

En de aardlek voor de kractgoep vervangen moet worden voor een 63A. achter deze aardlek zitten reeds twee 16 A krachtgroepen waardoor de maximale stroom over de aardlek op 16+16+25=57 komt. Via de hoofdzekering kan er 50A over de 40A aardlek gaan lopen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Bedankt voor de mededeling! Wat verwacht je precies van ons? Ik mis een vraagstelling. ;)

Het lijkt er op dat je alles prima uitgedacht hebt, ik zie geen problemen in jouw verhaal.

Of je een 3x40A aansluiting kunt krijgen i.p.v. 3x35A dat zul je bij de netbeheerder moeten navragen. Als je nu al automaten hebt, dan zullen ze ongetwijfeld zonder problemen 40A automaten plaatsen. Als je nu smeltpatronen hebt dan is dat nog maar de vraag. 40A smeltpatronen worden niet gebruikt en niet iedere netbeheerder bouwt zomaar op verzoek om van smeltpatronen naar automaten. Daar kunnen wij dus geen duidelijkheid over geven.
 

Stefanbussum

  • #3
De vraag is of ik het zo goed heb uitgedacht.

Zowel de gewone zekeringen als de hoofdzekeringen zijn smeltveiligheden.

3x25 = 251 euro/jaar
3x35 = 973 euro/jaar
3x50 = 1418 euro/jaar

50A is een stuk duurder per jaar + nieuwe aardlek.

3x35 zou een optie zijn, selectiviteit is enkel niet optimaal.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Nou, volgens mij heb je het prima uitgedacht hoor. :prima: Ik kan in ieder geval geen gaten schieten in dit verhaal.

Kan wel aanvullingen geven, zoals dat de interne kastbedrading wellicht ook aangepast moet worden bij een zwaardere hoofdzekering? Dat je die YMVK nog zult moeten bevestigen in (buis met) beugels en dat je misschien een wartel bij de CEE-form contactdoos moet bestellen? ;) Maar iets zegt me dat je al lang hebt nagedacht over dergelijke details.

25A smeltpatronen achter 35A smeltpatronen zijn inderdaad niet selectief. Of je 3x40A kunt krijgen ligt echt aan de welwillendheid van de netbeheerder, daar zul je de telefoon voor moeten pakken. Een 40A hoofdaansluiting bestaat alleen bij gebruik van automaten als hoofdzekering.

Let wel dat 25A smeltpatronen achter een 40A automaat ook niet over het volledige bereik selectief zijn, bij hoge kortsluitstromen zal de automaat sneller reageren. Smeltpatronen achter automaten krijg je amper volledig selectief. Het voordeel van automaten als hoofdzekering is dan natuurlijk wel dat je ze zelf gewoon weer kunt inschakelen...
 