Capaciteit verlichten

Smokey

  • #1
Beste klussers,

Na het inventariseren van mijn verbruikers ben ik er achter gekomen dat ik een te hoge capaciteitsaansluiting heb. Ik heb nu een 3x40a aansluiting en kan met een 3x25A toe. Moet ik in m'n meterkast, na het verlagen van de aansluiting verder nog wijziging toepassen?

Mijn meterkast in het kort van onder naar boven:
3x40A zekeringen
kw meter
hoofdschakelaar 63A
3 aardlekschakelaars
9 groepen 16A automaten
1 groep 4 polige 32A automaat tbv krachtstroom

Alvast bedankt
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Zo op het eerste oog kun je niet verlichten ivm de 32A krachtgroep. Deze bepaalt nl dat de hoofdzekeringen weer een bepaalde factor zwaarder moeten zijn. Wat zit hier op aangesloten?
 

Smokey

  • #3
Een drie fase 16A stoppenkast voor de werkplaats/garage. Het lijkt mij mogelijk de 4 polige 32A automaat te wisselen voor een 20A.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dan moet je de 16A in je werkplaats ook vervangen voor 10a,
selectiviteit geld ook voor onderverdelers.
 

Appeltje

  • #5
Of nog beter... je haalt het onderverdeler gedeelte weg en legt gewoon vanaf de hoofdkast je kabels. Dan kun je inderdaad zo'n 600 euro per jaar besparen denk ik :).
 

Smokey

  • #6
Vervelende selectiviteit ook, aan het eind van het traject hou je niets meer aan Amp's over :wink: . Dat van die 600 is inderdaad de motivatie voor het verlichten, sterker nog +/- 240 tegen 949,33.
 

Appeltje

  • #7
Als dat inclusief materiaal is om je onderverdeler te vervangen... maar dan nog zal je het zo te zien wel binnen een jaartje hebben terugverdiend :).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu