Boiler vult niet snel genoeg bij

Lekkerwarmpjes

  • #1
Ik heb een Remeha Calenta 35s solo ketel en daarop aangesloten een Nibe PCU-R (120 liter), beide 35 kW.

Na een tijdje douchen neemt de temperatuur van het water af, volgens de thermostaat (iSense) is het water in de boiler dan ongeveer 25 graden (ipv 60). De modulatiestand van de ketel staat dan op 1.

Kortom, de ketel kan niet al zijn warmte kwijt (retour blijft dus waarschijnlijk vrij hoog) en de boiler blijft niet op temperatuur.

Is dit normaal (douche ik te lang :D), of is er iets aan de hand. Iemand een idee?

Alvast bedankt!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
Een iets ruimere omschrijving van de installatie is vaak handiger,
Maar mn eerste ingeving is een vervuilde 3weg klep.
Deze al gecontroleerd?


Calenta :cool:
 

Lekkerwarmpjes

  • #3
3-weg is nieuw.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Oké , alleen de motor, of ook de cartridge. (Binnenwerk)


Calenta :cool:
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
En de inlaatcombinatie staat helemaal open en deze is inwendig niet verkalkt?

groeten b
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Wat voor aanvoertemperatuur draait je ketel op om de boiler te verwarmen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Hoe oud is de boiler?
Hoeveel Liter warm water à 60 graden per minuut komt er uit?

Heeft het wel altijd gewerkt?
Overige tappunten wel goed ww?
 

Lekkerwarmpjes

  • #8
Boiler is nieuw, andere tappunten hebben hetzelfde probleem. Bad zat op een gegeven moment op 17l van 60 graden. Dat de boiler leeg gaat is het probleem niet, maar dat hij te langzaam bijvult wel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Wanneer de boiler helemaal koud is, hoe lang duurt het dan voordat hij weer helemaal warm is?(van 10 tot 60 graden)

Dit zou 14 minuten moeten duren, bij een aanvoertemperatuur van 80 graden.

Test dat eens uit, dan heb je een aardig idee of hij goed opwarmt of niet.

Nogmaals: wat is de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur in boilerbedrijf. waar staat je aanvoertemperatuur op ingesteld?

Zit je 3 weg klep in je ketel of er buiten?
Hoe dik is het cv leidingwerk naar je boiler toe?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Je geeft aan dat de boiler leeg gaat.

Controleer eens of de cv leidingen warm worden als je ww tapt.



En dan de vraag,
Heb je het zelf geplaatst of is dit door een bedrijf gedaan?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
35Kw ----> 120 liter boiler 35Kw------> 17l/min 60 graden???
lijkt mij gewoon een te hoog tapdebiet, 35Kw is vaak CW4 tot max CW5
dus tussen de 8l/min tot max 10l/min, dan zou je kunnen concluderen
dat de ketel het gewoon niet bijhoud met je huidige tapdebiet :roll:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #12
17 L per minuut en 60 graden!

Dat is bijna cw 10! Mix dit eens tot een comfortabele 38 graden, dan mag je koudwater aanvoer ook wel 32 mm zijn. :mrgreen:

Cw waarden, heel leuk maar als je aanvoer 15 mm is en je warm water leiding 12 mm is. Kun je het wel vergeten.


Calenta :cool:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Zal wel 17 liter op 40 graden zijn geweest.
In 60 graden ga jij echt niet in liggen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Weet je zeker dat hij dan wel de boiler opwarmt? Staat hij dan misschien op ww eco stand? Zet parameter 4 op de ketel eens op 0 ipv 2.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #15
Wat voor nibe boiler heb je er aan hangen kijk eens op het type plaatje. staat hier pub met de inhoud en dan ds of dds?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #16
@loodgieter,

Wel eerst even lezen...
Type staat gewoon boven aan vermeld.

Maakt overigens weinig uit welk type t is naar mijn idee.

De nood is waarschijnlijk ook niet hoog bij TS. Er worden nogal wat mogelijkheden aangevoerd maar er is weinig respons

Calenta :cool:
 

Lekkerwarmpjes

  • #17
Bedankt voor alle reacties. Ik was een aantal dagen niet aanwezig en dus niet in de gelegenheid om te reageren. Bijgaand een aantal antwoorden op gestelde vragen:

Aanvoertemperatuur is 90 graden
3wegklep is intern
Leidingwerk naar boiler is 22 mm
Leidingwerk CV wordt niet warm bij tappen van ww
Nibe boiler is PCU-R 120l (gee ds of dds)

Fijne jaarwisseling allemaal!
 

Xr8

  • #18
Welke boilersensor pas je toe? Heb je in de ketel de benodigde print om de klep aan te sturen?

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu