Reno 10 jul 2007 #1 Ik ben bezig met de aarding in mijn badkamer. Nu heb ik vele "aardings-Topics" gelezen maar nergens een antwoord op de volgende vraag kunnen vinden: Moet een blanke aardedraad in een electrabuis door de badkamer heen gelegd worden of mag dit zonder buis?
Ik ben bezig met de aarding in mijn badkamer. Nu heb ik vele "aardings-Topics" gelezen maar nergens een antwoord op de volgende vraag kunnen vinden: Moet een blanke aardedraad in een electrabuis door de badkamer heen gelegd worden of mag dit zonder buis?
Fiesiekus 10 jul 2007 #2 Als ie blank vertind koper is, mag ie los. Ik zou als 't kan 'm in PVC buisje leggen, zeker door een betonvloer.
Als ie blank vertind koper is, mag ie los. Ik zou als 't kan 'm in PVC buisje leggen, zeker door een betonvloer.
Reno 10 jul 2007 #5 Ok, ik werk met 6mm. (Voor alles: bad, waterleiding, etc..). Ben ik nu verplicht of juist niet het in een buis te verwerken?
Ok, ik werk met 6mm. (Voor alles: bad, waterleiding, etc..). Ben ik nu verplicht of juist niet het in een buis te verwerken?
The headhunter Specialist Elektra 10 jul 2007 #6 6mm² mag onbeschermt gelegt worden, dus gewoon los door de betonvloer achter het tegelwerk of door een voeg.
6mm² mag onbeschermt gelegt worden, dus gewoon los door de betonvloer achter het tegelwerk of door een voeg.
The headhunter Specialist Elektra 10 jul 2007 #8 Het mag wel maar hij moet wel ondersteunt worden en dus niet los liggen. Normaal ondersteunt het cement of beton de draad, dus je zal hem wel moeten vastclippen.
Het mag wel maar hij moet wel ondersteunt worden en dus niet los liggen. Normaal ondersteunt het cement of beton de draad, dus je zal hem wel moeten vastclippen.