Badkamer nog aarden, kunstof leidingen

Kjiratsiekoedel

  • #1
Alle leidingen in huis zijn van kunststof. Alleen het laatste stukje naar de kraan en radiator zit nog koper/staal.

Is het nog nodig om de radiator en kranen te aarden met blanke aarddraad?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Je hebt meerdere soorten kunststof.
Volgens mij als je kunststof hebt met een aluminium laag erin, dan moet je nog aarden, maar weet het niet 100% zeker.

Groeten b
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Die aluminium laag zegt niets.

1 de fabrikant geeft aan dat het niet hoeft omdat contact is uitgesloten(doet niet een ivm aansprakelijkheid)

2 als door meting kan worden bewezen dat het niet nodig is.

3 een radiator die niet geïsoleerd is opgesteld moet wel geaard worden.
dus metalen beugels en metalen bouten=aarden van de radiator.
 