AWB 23.18 af en toe geen warm water

Arnoldus

  • #1
HAllo,

Af en toe wil mijn cv (een awb 23.18) geen warm tapwater maken. (1 maal per week). De ketel slaat dan niet aan.
Ik weet niet of het toeval is maar toen de verwarming aansprong en ik tapwater vroeg schakelde hij wel keurig om.
Nu doet ie het weer "feilloos"

Om een goede analyse te kunnen maken (als ie het weer eens niet doet) klopt het dat:
- de driewegklep schakelt onder invloed van de warm water vraag en de schakelaars die erboven opzitten schakelen de branders in ? (waarom twee schakelaars die beide aangesloten zijn en een aparte functie schijnen te dienen ?)
- de ntc die op de warm water leiding zit is een noodstop voor het geval de water vraag te klein wordt en de temperatuur dus te hoog.

bedankt voor de tips.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dit wijst op een te lage waterdruk.

Minimaal 1 bar zijn maximaal 2 bar

Anders is de droogkookbeveiliging defect,die zit verstopt en werkt niet meer goed.
 

Klorissa

  • #3
Bij bepaalde kamerthermostaten heb je geen warm water als je hem 's nachts lager zet dan 16 graden.Dit zou ook jou probleem kunnen verklaren.Warmwater deed het wel na gebruik verwarming
 

Cv-boy

  • #4
Een veel voorkomend probleem zijn de slechte micro schakelaars boven op de driewegklep, soms als er even aan gerommeld wordt werkt de ketel weer.

Succes.
 

Arnoldus

  • #5
Bedankt voor de reakties.

Heb hem bijgevuld, stond op 1,3 bar nu op 2,0.
En wat gerommeld met de microswitches.

Werkt nu weer goed, dat wordt afwachten...
 

Cv-boy

  • #6
Even afwachten wat hij blijft doen anders de microschakelaars vervangen.
 

Arnoldus

  • #7
Gaat voorlopig goed!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Blijkbaar toch te lage druk geweest :wink:
 