ALS en 3x35A naar 3x25A

Square2014

  • #1
Ik zat laatst eens goed naar mijn electra afrekening te kijken en zag tot mijn verbazing dat die erg verschilde met dit van mijn buren. Na verder onderzoek bleek dat zij een 3x25A aansluiting hebben en wij een 3x40A.

Wij hebben verder geen apparatuur waarvoor die hogere aansluiting noodzakelijk is dus ga ik bij de netbeheerder (Liander) een verlaging aanvragen zodat wij ook 3x25A hoofdzekering krijgen (ipv 3x40).

Mijn installatie is als volgt (vrij nieuw +/- 2 jaar oud):
- 12 groepen met 16A automaat
- Groepen (4-4-4) verdeeld over 3x ALS 40A
- Hoofdschakelaar
- "slimme" meter
- nu nog 3x40A hoofdzekering (wordt dus 3x25A)

Ik twijfel nu of ik de ALS nu ook moet gaan verlagen naar 25A? Volgens mij niet want de hoofdzekering is tov 400V en de ALS tov 230V en daardoor is het vermogen technisch inorde.

Mijn vraag is nu of ik het bij het rechte eind heb en ik dus de ALS niet hoef te vervangen?

ik hoop dat jullie mijn twijfel weg kunnen nemen.

Alvast Bedankt,

Marco
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Die hoef je idd niet te vervangen. Dat heeft overigens niks met de spanning of vermogen te maken. De maximale stroom die die ALS's kunnen voeren is 40A. Een 25A hoofdzekering ervoor is dus geen enkel probleem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
400v of 230v heeft er niets mee te maken.
Een aardlek/hoofdschakelaar moet minimaal de waarde hebben van de hoofdzekeringen, meer mag altijd.
Het heeft te maken met de af te schakelen stroom.
 

Square2014

  • #4
Twijfels weg genomen :D bedankt voor de snelle reacties.
 

Rinus747

  • #5
Dat was een mooi voorbeeld van hoe je elektrisch koken heel erg duur kunt maken ;)

Kijk voor details ook eens in het door mij gestarte topic "De WARE kosten van elektrisch koken"

En ook eens in het topic "Nieuwe Groepenkast" van Schilpadjee, over aansluiting van een kookplaat. (gestart vandaag 5 Juni 2014)

Groeten Rinus
 