Airco installeren geen scherpe haakse bochten

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #21
The headhunter schreef:
Voorbeeld: installatie 25+kg gas compressor verbrand.Monteur moet retour flessen hebben maar die zijn vergeten te bestellen, dan laat je het gas gewoon wegvliegen in opdracht van de werkvoorbereider.En vult de installatie gewoon netjes weer af
heeft niets te maken met controle f gassen, maar met de verantwoordelijkheid van de monteur/werkvoorbereider.
de installatie kan lek zijn geweest, en daardoor geen gassen retour.
The headhunter schreef:
Ik heb eens audit meegemaakt waarbij er een 100% gelogen boekhouding voorgelegd werd.Er lagen flessen 'zwart' gas op het systeem plafond om de boekhouding kloppend te krijgen.
zelfde is de verantwoordelijkheid van een monteur, magazijn meester.
de controleur moet er ook vanuit kunnen gaan dat er op de juiste wijze word gewerkt.

en over de audits, waar word er helaas niet mee gefraudeerd. bijna elk bedrijf probeert de audit te halen, om waarborg installatuer te blijven. denk aan toolboxen die niet gegeven zijn, gasopleverings lijsten die pas naderhand zijn ingevuld, dat is dus niet een fout van de controleur f gassen, maar jij werkt of hebt gewerkt bij een "fout" bedrijf.
gelukkig heb ik andere ervaringen.

groeten b
 

Kacheltje

  • #22
@ Cyruse:

Met de ontluchtingsfase van deze handleiding verdrijf je de lucht en het vocht wat in de lucht zit.
Wat zou de levensduur verkorten als ik vragen mag?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #23
Curuse schreef:
Ook is het beter voor de levensduur van de installatie, voor de compressor e.d. Vocht in de leidingen is de pest voor die dingen.

Over het STEK verhaal graag een nieuw topic openen, dat gaat voorbij aan de vraag van TS.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #24
Kacheltje schreef:
@ Cyruse:

Met de ontluchtingsfase van deze handleiding verdrijf je de lucht en het vocht wat in de lucht zit.
Wat zou de levensduur verkorten als ik vragen mag?
omdat dat niet kan door even een nippeltje in te drukken, een ander los te draaien. op deze manier zal de airco gerust een seizoen goed werken, maar in de toekomst?
waarom zouden f gassen monteurs anders apparatuur hebben van ettelijke duizende euro's. of zou dat een wassen neus zijn?
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #25
Kacheltje schreef:
@ Cyruse:
Met de ontluchtingsfase van deze handleiding verdrijf je de lucht en het vocht wat in de lucht zit.
Wat zou de levensduur verkorten als ik vragen mag?
Het is een utopie om te denken dat je met 1 keer ontluchten alle -maar dan ook alle- lucht uit zo'n systeem hebt. Vergelijk het maar met een CV systeem. Bovendien wordt het evt. aanwezige vocht al direct geabsorbeerd door het toestromende koudemiddel (R407C) en blijft dus in het systeem. Het vocht wordt dan tijdens de werking van de airco opgenomen in het smeermiddel van de compressor en die kan daar op de lange duur erg slecht tegen.

Vacumeren heeft 2 voordelen:
- Je kan testen of de installatie dicht is voordat je het afvult (evt. nog met afpersen met stikstof, indien gewenst)
- je zorgt voor een absoluut schoon leidingwerk wat de levensduur van de installatie ten goede komt.

Het vacumeren is in mijn optiek superieur t.o.v. het ontluchten. Ik stop overigens met deze discussie want ik heb al een rode kaart van Jan :mrgreen:
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #26
Ik stel voor om helemaal met deze discussie te stoppen.
Ieder heeft zijn punt gemaakt.
Indien er nog meningsverschillen zijn dan zal dat wel niet opgelost worden.
Lets agree to disagree.....

De vragensteller is ondertussen allang afgehaakt denk ik.
Indien de vragensteller nog relevante vragen heeft dan zien we het nog wel.
 

Willem5

  • #27
Ik was nog niet afgehaakt maar ik was deze discussie met belangstelling aan het volgen. De handleiding van kacheltje had ik ook al gevonden, deze staat ook op de site van een bedrijf welke deze systemen verkoopt, ik denk dat ik maar eens te rade ga bij een aircoboer in de buurt, allemaal bedankt voor de inbreng.
 

Kacheltje

  • #28
Nog even ter aanvulling,
Wet en regelgeving omtrend de stek is door Headhunter correct verwoord.

Veel succes verder Willem5
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #29
Een mooi moment voor een slotje....
 