Aardpen, of toch aarde op waterleiding

Heiloklus

  • #1
Ben gisteren weer even onder e vloer gekropen, en heb een vraag hoe ik kan zien hoe mijn installatie geaard is.

Van de meterkast naar de waterleiding, maar vanaf daar OOK door de muur, en denk de grond in. Mag dat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee.

6mm² vanaf de meterkast naar een Hoofdaardrail
6mm² vanaf de waterleiding naar de hoofdaardrail
6mm² vanaf de gasleiding naar de hoofdaardrail
6mm² vanaf de cv naar de hoofdaardrail
6mm² vanaf de andere te vereffenen vreemd geleidende delen naar de hoofdaardrail.

Dan of met 25mm² vertint naar buiten op de pen
Of met minimaal 16mm² naar een pen in de kruipruimte.
 

Heiloklus

  • #3
6mm² vanaf de meterkast naar een Hoofdaardrail heb ik
6mm² vanaf de waterleiding naar de hoofdaardrail heb ik
6mm² vanaf de gasleiding naar de hoofdaardrail heb ik niet
6mm² vanaf de cv naar de hoofdaardrail heb ik niet

Dan of met 25mm² vertint naar buiten op de pen
Of met minimaal 16mm² naar een pen in de kruipruimte.

Ik heb dus de waterleiding ertussen zitten. Het is wel 'één' kabel. Alleen een klem op de waterleiding extra IPV rechtstreeks naar buiten.

Wat is concreet het verschil met

waterleiding--->aarderail en vanaf aarderail naar grondpen

en

aarderail-->waterleiding--->grondpen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Heeft met de inspectie te maken, je moet nl de aardpen los kunnen meten op de Hoofdaardrail, bij jouw meet je altijd gekoppeld.
Het gevaar is dat je leiding naar buiten knapt, maar je daar de waterleiding nog een redelijk goede aarde lijkt te hebben, maar dat tijdens droge perioden je aarding verliest omdat het grondwater iets lager komt te staan.
 

Fiesiekus

  • #5
Bovendien komt je aarde-systeem dan op een potentiaal > 0 (werkelijke aarde) te staan en voel je aan de buitenkant van geaarde apparatuur of in je badkuip.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als het goed is niet in de badkuip, die is nl vereffend.
 

Heiloklus

  • #8
Vraag, heb nog even gekeken, en het is niet echt op te lossen(nog niet)

Ik kan wel eenvoudig de klem van de waterleiding loshalen.

Wat ik dan heb is dus groepenkast aarderail--->aardpen.
Ik heb de waterleiding dan niet apart geaard...(wel van de badkamer overigens via CAP, en deze leidingen zijn ook weer met alle leidingen verbonden via soldeerverbindingen)

Vraag is, is het verstandig de klem eenvoudigweg los te maken van de waterleiding?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
In je meterkast hoort een hoofdaardrail te zitten, meestal achter de gasmeter ofzo. Hiervandaan lopen aardleidingen naar oa de aardrail in de groepenkast, hoofdgas- en waterleiding en natuurlijk de dikkere leiding naar de aardpen. Ik zie niet in waar het losmaken van de waterleiding een oplossing voor zou zijn, dat lijkt me niet verstandig dus. Misschien kun je eens een fotootje plaatsen van de situatie bij jouw, want het is een beetje moeilijk voor te stellen zo.
 

Heiloklus

  • #10
Foto maken lukt 1-2-3 niet. Maar wellicht kan ik het beter uitleggen.

Ik heb even goed gekeken, en in de groepenkast zelf zit een 'rail' waar alle groen/gele draden van de centraaldozen bij elkaar komen(netjes per groep)

Aan deze rail, die dus van de groepenkast zelf is, zit een oog, en daar is de aardedraad vanaf de aardpen (via de waterleiding) mee verbonden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #11
De hoofdaardrail ontbreekt dus. Eventueel zou je de bestaande aarddraad bij de groepenkast en waterleiding tijdelijk kunnen losnemen, deze leiding door het gat van een hoofdaardrail steken en weer vast zetten aan de groepenkastrail. Dan op de nieuwe hoofdaardrail aarddraden bevestigen en die aan een klem op de hoofdwater- en gasleiding vastzetten.
 

Heiloklus

  • #12
Ja precies. eerst losmaken bij de waterleiding. Dan losmaken van de groepenkast rail. Dan in de aarderail en van daaruit weer naar de waterleiding en groepenkast.

Vraagje, sinds wanneer is het beruik van zo'n aarderail 'normaal/verplicht'?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Sinds 1982
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu