Ik heb een groep lampen in de tuin gelokaliseerd als oorzaak van een lek. Als ik deze groep aanzet, dan slaat de aardlek er uit. Meestal niet gelijk. Kan maar zo een half uur duren.

Alle lampen verwijderd en toch schiet de aardlek er uit na een tijdje.
Vreemd dat het even duurt voordat het gebeurt. Iemand enig idee om de oorzaak re vinden?

Ik schakel de lampen met een sonoff wifi schakelaar.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Hoe bedoel je "alle lampen verwijderd"? Lichtbronnen eruit gedraaid of de armaturen afgekoppeld?

Hoe ziet de installatie er verder uit? Verbindingen bovengronds of ondergronds?
 

Sander666

  • #3
Dag xander,
Idd lichtbronnen eruit. Het zijn 6 lampen die ik ondergronds verbonden heb met lasdozen en giethars erin. Daarna gaat het als 1 draad het huis in, richting meterkast. Je zou zeggen dat het dan niet fout kan gaan.

Dozen liggen onder de bestrating dus ik probeer eerst alle andere mogelijke oplossingen voordat ik de boel open moet galen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Wat voor een armaturen zijn het? Kun je deze niet volledig afkoppelen om te testen? Of zit hier een vaste kabel aan welke je ondergronds hebt verbonden?
 

Sander666

  • #5
Dat laatste inderdaad. Ik zou nog de draad van de armaturen af kunnen knippen en afdoppen. Dan kijken wat er dan gebeurt.

Moet ik daarna wel met minilasdoosjes aan de gang om de verbinding weer te gietharsen
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Tja, je maakt het storingzoeken zo wel lastig. :wink:

Het zou kunnen liggen aan:
- Één of meerdere van de armaturen. Misschien is er ergens vocht in gekomen. Met mazzel zie je dit en kun je er iets aan doen, met wat pech zit het ergens uit het zicht.
- Één van de verbindingen onder de grond (beschadigd of slecht gegoten, vocht ingekomen).
- Één van de kabels in de grond (beschadigd).

Maar het is erg lastig elimineren als je niets daarvan kunt loskoppelen. Daarom vindt je bij mij in de tuin in iedere armatuur 2 grondkabels ("in" en "uit"), ik kan ieder stukje van de installatie losnemen, testen of meten.

Even een stapje terug: Je weet wel 100% dat het probleem ergens buiten zit en niet bijvoorbeeld in de Sonoff schakelaar?
 

Sander666

  • #7
Dat is wel een slimme, 2 kabels. Dat heb ik helaas niet.

Sonoff is zonder aarde. Daar ben ik dus omheen gegaan.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Lees dit even:

 

Login

Je wachtwoord vergeten?