Aardlek klapt eruit bij gebruik magnetron

Rjmeijer

  • #1
beste gebruiker,

ik heb een heel raar probleem. ik zal eerst de situatie schetsen:
de magnetron heeft gister sluiting veroorzaakt en de aardlekschakelaar is eruit geklapt. nu heb ik de magnetron op een andere groep aangesloten(geaard) en dan klapt de magnetron er niet uit. als ik de magnetron in dezelfde stekkerdoos plug als dat het zat alleen nu via een geaarde verlengsnoer dan klapt de magnetron er niet uit.
als ik andere apparaten (oven, tosti-ijzer) in het stopcontact plug waar de magnetron zit dan doen deze het ook gewoon.
andere apparaten die op dezelfde groep zitten heb ik eraf gehaald om te kijken of het daaraan ligt (teveel vermogen op 1 groep) dan is dat niet het geval.

ik begrijp er echt helemaal niks van. het heeft 9 jaar gewerkt en nu gaat net mis.

nb: mijn koelkast is 4 dagen geleden stukgegaan. zit wel op een andere groep maar zou dat toeval zijn? de koelkast gaat wel aan maar koelt niet 9vriesvakje ook niet....

wie o wie weet wat er kan zijn?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Kan aan mij liggen; maar wat is nu het probleem? Je schrijft alle opties op en ze werken allemaal?
 

Rjmeijer

  • #3
de magnetron geeft dus sluiting op 2 groepen(in de keuken) alleen niet als de magnetron met een geaarde verlengsnoer wordt aangesloten; hoe kan dat? als je het complete verhaal in ogenschouw neemt is dat heel raar lijkt mij. waar zit nu het probleem??
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Het probleem zou deels in het geaarde verlengsnoer kunnen zitten, Als de magnetron een aardfout heeft maar in het verlengsnoer zit er een breuk in de aarddraad, dan klapt met verlengsnoer de aardlek er niet uit, maar met de magnetron direct op de de wandcontactdoos wel.
 

Rjmeijer

  • #5
dat is inderdaad een optie. proberen dus met een ander verlengsnoer.

maar hoe kan het dan dat de magnetron op een andere groep (geaard stopcontact) geen sluiting maakt?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Draai de stekker eens om. Goede kans dat het probleem zich dan niet meer voordoet .
Of indien via verlengsnoer aangesloten juist wél.

Verklaring: stroomlekkage naar aarde is sterker vanaf fase dan vanaf nul.

In de loop der tijd zal het omdraaien van de stekker dan niet meer uitmaken, omdat het 'aardlek' ernstiger wordt.
 

Rjmeijer

  • #7
maar waarom doet de magnetron het wel gewoon zonder eruit te klappen in een andere groep??
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Omdat je fase en nul daar (zonder het te weten) verwisseld hebt. Is een toevalligheid, want een stekker kan er op twee manieren in gestoken worden!

Tenminste: als het euvel inderdaad door het omdraaien van de stekker (tijdelijk) opgelost werd.
 

Rjmeijer

  • #9
het blijkt alsvolgt:
het verlengsnoer was wel geaard maar zat een breuk in de aarde. Dus verlengsnoer met aarde zonder breuk gaf hetzelfde resultaat als direct in het stopcontact, de aardlek vliegt eruit. De groep vliegt er niet uit trouwens

nu heb ik twee groepenkasten. Als ik de magnetron aansluit op de andere groepenkast dan werkt de magnetron prima. Het zit er dus in dat de magnetron op de ene groepenkast (bij alle stekkerdozen klapt de magnetron eruit) er steeds uitgegooid wordt. Andere apparaten (tosti ijzer, oven) doen het wel gewoon.

omdraaien van de stekker heeft niet geholpen

waar zit nu het probleem??
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
De magnetron heeft een lekstroom, daar zit het probleem.

De aardlekschakelaar schakelt pas uit wanneer de lekstroom voldoende groot is. Daarom kan het zijn dat de magnetron de ene ALS wel triggert en de andere niet (dus wel of niet in combinatie met andere apparaten op dezelfde ALS).
 

Rjmeijer

  • #11
ok dan is het probleem helder :-) , dank je.

maar vervolgens, wat is dan de oplossing? de magnetron werkt nog prima (op de andere groepenkast).
moet ik een andere ALS aanschaffen in de andere groepenkast?

en nog even het volgende; de koelkast is (even oud als de magnetron, circa 9 jaar) 3 dagen voordat de magnetron eruitklapte, stukgegaan. de koelkast gaat nog wel aan (gaf geen sluiting) maar wordt niet koud.
heeft dit met elkaar te maken of is het toeval?

ik ben bang dat als ik een nieuwe koelkast koop deze bij het aansluiten in het stopcontact dan meteen stukgaat en dat zou zonde geld zijn.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #12
Als een ALS een aantal maanden niet geschakeld heeft gaat hij mechanisch stroever lopen en kost het een hogere lekstroom voordat hij aanspreekt. Daarom moet je eigenlijk elke aardlekschakelaar maandelijks testen zodat je zeker weer dat hij bij 30 mA aanspreekt en niet pas bij 60 of 70.

Jouw ene ALS is de afgelopen dagen aardig actief geweest dus die loopt weer soepel en gaat er bij 30 mA uit. Die andere loopt stroever en spring niet aan. Dus ze zijn beide waarschijnlijk nog wel goed. Ik zou sowieso even het testknopje van beide gebruiken om te controleren of ze daarmee aanspringen.

De magnetron zit op het randje van overlijden. Bij een lekstroom van 30 mA 9 jaar leeftijd zou ik hem zelf naar de milieustraat brengen en een nieuwe kopen. Repareren op die leeftijd is economisch niet echt aantrekkelijk meer.

Koelkast en magnetron kunnen dezelfde oorzaak hebben. Als er een piekje op het stroomnet zat kan dat tot dit soort problemen leiden. Was er toevallig onweer in de buurt?
 
  • Like
Waarderingen: Rjmeijer

Rjmeijer

  • #13
Net klapte de magnetron op de andere groep er ook uit. Duurt totdat het programma wat is gebruikt is afgelopen en pats, uit gaat de ALS

een magnetron werkt verder top. Is het niet te repareren?

het heeft vorige week inderdaad wel geonweerd maar of het precies daarna is uitgevallen durf ik niet met zekerheid te zeggen.

gaat het hier om pure pech? Want als ik straks een nieuwe magnetron koop en koelkast en het ligt aan mn elektra dan is dat ook zonde.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Of het te repareren is, valt op afstand niet te zeggen. Dan zou je hem weg moeten brengen naar een reparateur. Vraag is dan wel of je die kosten nog wil maken voor een apparaat van 9 jaar oud.

Waarschijnlijk is het inderdaad botte pech maar ook dat kunnen we op afstand niet met zekerheid zeggen. Als je zeker wilt zijn, kun je een installateur e.e.a. door laten meten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Als ik je eerste verhaal goed gelezen heb dan gebruikte je eerst een verlengsnoer zonder aarde.
Daarmee is het probleem begonnen. Je moet een verlengsnoer gebruiken met aarde.
(maar dat is niet het probleem dus)

Ik vermoedt dat het ontstoorfilter in de magnetron defect is waardoor er een aardsluiting ontstaat.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #16
Magnetron en koelkast beiden vervangen, dan ben je zeer waarschijnlijk van je problemen verlost.
Met je koelkast zou je nog een nieuwe thermostaat kunnen proberen, deze is bij koelkasten en dergelijke apparaten vaak de zwakste schakel.

En je verlengsnoer met onderbroken aarde draad...
Schaar er in en...
kliko1.jpg

:wink:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Krunnie schreef:
Als een ALS een aantal maanden niet geschakeld heeft gaat hij mechanisch stroever lopen en kost het een hogere lekstroom voordat hij aanspreekt. Daarom moet je eigenlijk elke aardlekschakelaar maandelijks testen zodat je zeker weer dat hij bij 30 mA aanspreekt en niet pas bij 60 of 70.
Als hij bij 30mA om die reden niet schakelt dan doet hij dat ook niet bij een hogere stroom, het uitschakel mechniek zit dan vast. dat is puur mechanisch en niet elektrisch.

een aardlek van 30mA mag uitvallen vanaf 15mA en moet uitgevallen zijn bij maximaal 30mA.
verruit de meeste aardleks zitten rond de 23mA a 27mA.

dus als je magnetron 20mA lekt dan kan productieverschil de aardlek wel of niet doen uitvallen.

Overigens je magnetron is defect en mijnsinziens niet reparatiewaardig.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rjmeijer

  • #18
Ok dank allen. De koelkast en magnetron hebben dus niks met elkaar te maken begrijp ik. Pure pech.

ik zal een nieuwe magnetron aanschaffen. De koelkast heb ik nu al gekocht

dank voor de hulp
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962, Vonken_trekker en Krunnie

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu