Aardematten badkamer

Rooster75

  • #1
Goedendag,

Ik ben mij badkamer aan het verbouwen en moet nu 2 aardematten leggen.
Nu is mijn vraag hoe kan ik deze het beste aan elkaar koppelen?
of mag ik de aardematten apart aansluiten op de cap met een eigen aardedraad?
En hoe maak je de aardedraad vast aan de aardemat?

Met vriendelijke groet,
Alex
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Aansluiten kan gewoon met een aardklem bijvoorbeeld. Dan inderdaad met een blanke 6mm draad naar het CAP.
 

Rooster75

  • #3
Misschien een rare vraag maar welke aardklem bedoeld u,?
 

Rooster75

  • #4
Die zijn er toch niet voor aardematten?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Zoiets als hieronder bijvoorbeeld. Aardmat in het grote gat, vertinde koperdraad in het kleine gat.

blokaftakklem-a-jmv-9200039.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Precies. Een aardklem is bedoeld om voorwerpen te vereffenen. Die zijn er inderdaad niet specifiek voor aardmatten maar gewoon universeel toepasbaar.
 

Rooster75

  • #7
Goedemorgen ,
Dus als ik goed begrijpt aardemat doorknippen aardklem op de aardemat schuiven grote gat en dan aandraaien.
Mag ik dan gelijk ook 2 aardematten door dat grote gat doen doen zijn ze allebei gelijk geaard?

Groetjes Alex
 

Rooster75

  • #8
Goedemorgen,

Kan ik ook 1 van deze gebruiken radiatorklem of aftakklem?

Groetjes Alex
20201125_064941.jpg
20201125_065004.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #9
Ja geen probleem. Als het maar degelijk contact maakt.
 
  • Informatief
Waarderingen: Vonken_trekker

Rooster75

  • #10
Dan ga ik deze maar gebruiken.
Nog een vraagje kan ik doordat grote gat 2 aardematten doen en aansluiten?
Ik heb namelijk 2 aardematten nodig in de badkamer.
blokaftakklem-a-jmv-9200039.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Als dat past dan kan dat... Ik denk dat je het allemaal wat ingewikkelder ziet als dat het is. Simpel gezegd moet je gewoon een goede en dikke verbinding tussen mat en CAP zekerstellen.
 

Rooster75

  • #12
Is het misschien beter dat ik op allebei de aardematen zo blokje zet en dan allebei apart verbindt met de CAP?
Heb genoeg aansluitingen op de CAP.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Nee.

Netten aan elkaar verbinden en 1 aansluiting naar cap.

Beide netten moeten altijd gelijktijdig met cap verbonden of verbroken zijn.
Ander kan je een potentiaalverschil krijgen tussen beide netten.
 
  • Informatief
Waarderingen: Vonken_trekker

Rooster75

  • #14
Ok
Bedankt voor de informatie.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Inderdaad; hou het simpel en je voldoet aan de regels.
 

Rooster75

  • #16
Aan de headhunter hoe kan je ze dan het beste met elkaar verbinden?
Aan elkaar vlechten met aardedraad?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Aardmat kan je met elkaar verbinden door de spijltjes in elkaar te twisten. je kan ze ook met een stukje vertint koper aan elkaar vlechten.
 

Rooster75

  • #18
Dank je voor alle informatie
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu