Aansluiten op drukriool

Laj.kort

  • #1
Hallo medeklussers;
Ik heb de volgende praktische uitdaging.
Ik ben wel handig maar heb geen/weinig ervaring met riool en afvoer aanleggen. Toch wil ik het zelf doen.
De situatie:
We hebben een zomerhuisje. Dit ligt in een bos en ongeveer 60 meter van de openbare weg. We hebben bij de gemeente en rioolaansluiting aangevraagd. In verband met beperkte mogelijkheden in dit natuurgebied wil de gemeente uitsluitend een drukriool aan gaan leggen. De betreffende pomp wordt dan bij de openbare weg geplaatst.
Voor de aansluiting van het huisje naar de pomp moeten we dan zelf zorgdragen. De grond van het huisje naar de openbare weg is vlak.
Het huisje beschikt over: diverse hemelwater afvoeren (4 goten van 2 daken, totaal 100 m2) Een toilet met spoeling en in de toekomst ook nog een douche en wasmachine.
Ik heb de volgene vragen;
1-Wat voor diameter moet de (hoofd)rioolbuis hebben van het huisje naar de pomp ( lengte 60 meter).
2-Materiaal, pvc neem ik aan?
3- Wanddikte?
4- Afschot? Ik heb begrepen weinig afchot, maar toch 1 a 2 mm per meter.
5- Diepte. Hoe diep moet de afvoer liggen bij het huisje?
6-Moeten er nog aftappunten komen op de lengte van 60 meter?
7-Is het verstandig een syfonput aan teleggen of is het beter alles gewoon aan te sluiten op dit hoofdriool.
8- Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?

Ik hoor het graag

Louis de Kort
Goirle (NB)
 

Pepjo

  • #2
Als eerste : je regenwater mag niet in het riool verdwijnen.
Dat dien je op je perceel zelf te laten infiltreren.
 

Gerrit

  • #3
Dat is juist, Pepjo.
Verder, 125 mm pvc buis.
Afschot max. 5 mm per meter. Je zou een ontstoppingsstuk kunnen plaatsen bij het huisje.
De diepte is niet kritisch, de aansluiting bij de pompput zit op 160 cm diep.
Sukses.
 

Laj.kort

  • #4
Bedankt Pepjo en Gerrit.
Het hemelwater hoeft ook niet perse via dit riool. We hebben ruimte genoeg om dit anders weg te laten lopen. We kunnen het ook gebruiken om in drogere periodes het grasveld te besproeien. Ik dacht dat het beter was het op het riool aan te sluiten omdat dan de doorspoeling van de hoofdbuis beter was. Het toilet en toekomstige douche worden nl niet vaak gebruikt. Maar de reden zal wel zijn dat het een drukriool is?
Het afschot en te gebruiken pijpen is duidelijk. Valt me wel op dat de diepte bij de pomp 1.60m is. Wel behoorlijk diep. Is dit een standaard maat?

Gegroet,

Louis.
 

Gerrit

  • #5
Het ligt even aan de aannemer. Die aansluiting zit gewoon zo dep. Meestal wordt er een verloop op gezet ( aansluiting op de put is 160 mm) met een buis recht omhoog tot 90 cm. onder het maaiveld.
Wat ik bedoelde was dat je je geen zorgen hoeft te maken als er toch wat verval in zit zodat je wat dieper uitkomt.
 