Ik heb een nefit ecomline hr 22 met kamertermostaat honeywell chromo 4 zonder buiten temp. regeling. De installatie is voor 70% gebaseerd op vloerverwarming.

Weet iemand hoe ik de temperatuur van het cv water in de ketel kan reduceren om een betere balans te krijgen tussen vloerverwarming en radiatoren?

Het instructie boek van nefit is hier niet heel erg duidelijk.

B.v.d.
 

Ketelman

  • #2
Als ik het goed heb kan je het wel instellen: open de deksel van de ketel, daarachter zit een klein wit klepje wat je opent.

Je ziet dan 2 instelpotmeters, 1 met tapkraantje en 1 met radiator symbool.
Zet de instelling bij het radiatortje lager tot de gewenste waarde.
Zo ver ik me herinner van dit toestel heeft het geen invloed op de temperatuur van het tapwater.
 

Bernhard

  • #3
Wat voor een onbalans heeft de installatie?
Radiatoren of vloerverwarming te warm of te koud?
Als er een onbalans is tussen rad. en vloerverwarming is het beter om
het hydraulisch, bv. verschil in weerstand, of capaciteit aan te passen.
Als dat niet lukt of te duur is dan pas met thermostaten aan de slag.
De installatie zal altijd beter werken als de balans optimaal is,maar ja dat is een open deur.
Dus omschrijf het probleem iets nauwkeuriger.
En anders het advies van ketelman.
Soms alles in balans, groetjes Bernhard.
 

Bns

  • #4
Bernhard,

De installatie is nieuw en moet nog worden ingeregeld. De capaciteit van de radiatoren is zo groot dat de vloerverwarming nauwlijks aan bod komt.

Ik ga eerst " waterzijdig inregelen" d.m.v. de retouren op de radiatoren te knijpen, dan de thermostaatkoppen er weer op en vervolgens de keteltemperatuur aanpassen volgens de instructie van Ketelman waarvoor bij deze mijn dank.



Groet
 

Bernhard

  • #5
Bns
Het is beter de waterzijdige weerstand van de vloerverwarming te verlagen. Een vloerverwarming is een traag systeem en de radiatoren is een snel systeem, statisch en dynamisch.
Naar de vloerverw. veel water sturen geeft een beter resultaat.
De aansluiting 22mm en het inregelventiel helemaal open.
kontrole van de watertemp. in de vloerverw. is wel belangrijk,deze mag niet hoger dan 40grd worden.
Verlaging van de max. te bereiken ketelwatertemp. zal het verschil tussen de twee systemen niet opheffen.
Groetjes Bernhard.
 

Patrick nf

  • #6
Het verlagen van de maximale CV temperatuur is wel degelijk een belangrijke en goede oplossing om problemen in de toekomst te voorkomen.

Vloerverwarming is inderdaad een langzaam medium en wanneer daarnaast de radiatoren geknepen worden, kan de ketel zijn warmte die door de aan/uit thermostaat in de woonkamer gevraagd wordt daar niet kwijt. Gevolg is dan een hoge retour temp en kookverschijnselen in de ketel.

Door de max cv. temperatuur te begrenzen op bijv. 50 graden bereik je dat er nooit een te hoge retour temperatuur kan onstaan en dat de vloer hetgeen krijgt, wat ie weg kan zetten. Dat de radiatoren nu minder beschikbaar krijgen is niet zo erg , het duurt dan alleen langer om de ruimte met radiatoren op te warmen.

De bediening zoals door Ketelman beschreven is bijna correct.

Er worden nu 2 modellen UBA's door elkaar gehaald.
In het geval van een grijze UBA zit de cv potmeter achter het klepje (de bovenste potmtr van de 3).
En in geval van een witte zit de potmeter direct in het zicht schuin onder de display. (de kleine= CV , de grote= WW) die kun je dus zo met de hand verdraaien naar stand 5 ongeveer.

succes.
 

Chathanky

  • #7
Cv temperatuur verlagen is de beste optie, maar niet lager dan je aanvoertemperatuur vloerverwarming, hierdoor wordt automatisch de instroom van het mengventiel verhoogd worden.

De radiatoren geven dan minder vermogen en geeft de vloerverwarming de tijd om op temperatuur te komen

Dit is (denk ik) de achterliggende gedachte van ketelman en patrick.
 

Patrick nf

  • #8
Precies :D en voorkomen van te hoge retour temperturen wat te vaak voorkomt als er zomaar het één en ander geknepen wordt.
:idea:
 

Bernhard

  • #9
Als de aanvoertemp. verlaagd wordt waarom gaan de radiatoren slechter
en de vloerverwarming beter functioneren.
Wie kan dit uitleggen?

Bernhard.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Ik ben geen specialist maar ik stel me voor dat bij een lagere aanvoertemperatuur de radiatoren minder warmte afgeven.

De vloerverwarming is ingesteld op lagere temperaturen en zal geen of nauwelijks hinder ondervinden van de temperatuurverlaging van de aanvoer.

Resultaat is volgens mij dat er een verschuiving in warmteafgifte optreedt van de radiatoren naar de vloerverwarming.
 

Patrick nf

  • #11
De vloerverwarmig gaat er niet beter van werken, maar omdat een radiator is gemaakt op een hogere temperatuur, waardoor op een lagere temperatuur minder warmte afgifte geraliseerd wordt.

Doordat nu de radiator minder afgifte heeft, wordt die langzamer en heeft de vloer meer tijd om op te warmen.
 

Bernhard

  • #12
Warmtetransport met 1000 ltr/h water een afkoeling van 10 grd is nog steeds hetzelfde als 500 ltr/h met 20grd. afkoeling.
Het verschil in gedrag van radiatoren en vloerverwarming wordt niet opgeheven.
Bernhard.
 

Chathanky

  • #13
Hoe minder warmte je in de radiator stopt hoe minder vermogen ze kunnen leveren. het duurt langer voordat de kamer op temperatuur komt dmv de radiatoren.

de vloerverwarming blijft kwa temperatuur gelijk omdat de verdeler hiervan er voor zorgd dat de temperatuur niet meer dan 40 graden wordt.(afhankelijk waar deze op ingesteld is, het kan ook lager wezen).

door deze combinatie heeft de vloerverwarming de tijd om op temperatuur te komen en slaat niet af omdat anders de radiatoren de ruimte al verwarmd heeft.

dit heeft ook het voordeel dat het hr deel van de ketel goed benut wordt.
 

Chathanky

  • #14
Bernhard schreef:
Warmtetransport met 1000 ltr/h water een afkoeling van 10 grd is nog steeds hetzelfde als 500 ltr/h met 20grd. afkoeling.
Het verschil in gedrag van radiatoren en vloerverwarming wordt niet opgeheven.
De hoeveelheid (liters) verander je niet, je temperatuur verander je.

Extreem voorbeeld, 10000 liter water van 20 graden en 19 graden retour zal een kamer van 20 graden nooit naar 21 graden brengen.
 

MarcoDezicht

  • #15
Mag ik het simpelste antwoord geven .

En dat is: draai de radiator in de woonkamer dicht en laat de vloer het werk doen.
Het wordt dan ook in de rest van het huis warm en niet alleen in de woonkamer.
Wat betreft de aanvoertemperatuur betreft: zet deze maar op 50 graden en je zult zien dat het goed werkt.
 

Twanomega

  • #16
Hoi

Begrens je water temperatuur tot ongeveer 50 gr en stel de moduline in op vloerverwarming.

En klaar, de moduline regelt de rest verder.
 