6 spots Dimmen, waarvan één apart schakelen

HHans

  • #1
Mijn vraag is, ik heb 6 spots van 12V-35W.
Die lopen via 2 transformators (Osram 105VA) naar één NIKO 2700 dimmer.
Nu wil ik met een aparte schakelaar 1 van die 6 spots aan en uit kunnen doen. (heb hiervoor al een Osram trasf. 70VA).

Hoe krijg ik dit voor elkaar?
Kan dit?

Alvast bedankt!!
Groet Hans
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Die ene spot loskoppelen en aansluiten op de nieuwe trafo, toch?
 

HHans

  • #3
Ik wil die 6 spots tegelijk kunnen blijven dimmen met de dimmer. Maar naast de dimmer wil ik een schakelaar zodat ik 1 van de 6 spots ook apart aan en uit kan doen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
1 draad van het bewuste spotje onderbreken, en daar een schakelaar op zetten.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Moet die enkele spot aan kunnen, als de dimmer uit staat of uit kunnen, als de dimmer aan staat?
 

HHans

  • #6
Zoiets dacht ik ook, maar kreeg waarschuwing -via via- dat de trafo's dan worden teruggevoed?
En de geschakelde lamp blijft uit of blijft branden?
Als ik alle 6 de lampen weer wil dimmen
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Ik kan een oplossing bedenken om dat enkele spotje uit te kunnen doen, als de dimmer aan staat.
Ik kan een oplossing bedenken om dat enkele spotje aan te kunnen doen, als de dimmer uit staat.

Een combinatie van allebei lijkt me haast onmogelijk.
 

HHans

  • #8
Hoi Tom,

Wat zou de oplossing zijn als de dimmer uit staat?

('s-nachts staan alle 6 de lampen/dimmer uit), als ik dan de badkamer in ga wil ik met de schakelaar slechts één van de zes spots aan/uit kunnen doen (die boven het toilet).
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Ik denk dat dit gaat werken, maar misschien dat iemand hier nog mee kan kijken dat ik niets over het hoofd heb gezien:



Het lampje boven je wc moet dan wel het laatste in de rij zijn. Ander moet je je bedrading wijzigen of een relais toepassen.
Nadeel is verder dat je tweede trafo continu aan 230 V hangt, waardoor je te maken krijgt met standby-verbruik.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Aan bovenstaande dacht ik ook.
Het standby verbruik van de trafo zou je kunnen ondervangen door de trafo aan en uit te schakelen met een schakelaar.
Met een wisselrelais schakel je dan om van de gedimde trafo naar de andere.
 

Confidence

  • #11
Ik vraag me alleen af of het goed gaat met de dubbele nul van de twee transformatoren.

Wel licht een optie om een dubbele wisselschakelaar te plaatsen die ook de nul schakeld.
 

HHans

  • #12
Tot zo ver allemaal bedankt.

Ik ben een leek, dus wacht nog even af of iemand een oplossing biedt zonder standby verbruik en liefst ook zonder een dubbele wisselschakelaar.

Hans
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Ja het liefst zonder extra onderdelen.
Maar je zult toch ergens moeten omschakelen tussen trafo1 en trafo2.
Doe je dit met een schakelaar, dan heb je sluipverbruik.
Wil je geen sluipverbruik, dan heb je dus een schakelaar voor de trafo nodig.
Omdat je geen twee schakelaars wilt, wordt die het 1 schakelaar en een relais.
Er is niet een oplossing in de trant van; dit draadje hier, en dat draadje daar, en klaar is het.
 