In normen staat niet hoeveel draden er in een buis mogen. In NEN1010 staat alleen:
522.8.1 Leidingsystemen moeten zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat schade aan kabels en geïsoleerde geleiders en hun aansluitingen tijdens installatie, gebruik of onderhoud wordt voorkomen.
Alles wat je leest over de "vulfactor" van een buis komt uit praktijkrichtlijnen (NPR5310). Dit is een praktijkrichtlijn, door deze te volgen voldoe je aan de norm, maar dat maakt het nog geen norm. Deze praktijkrichtlijn "geeft richtlijnen opdat de mechanische krachten bij het intrekken van installatiedraad in buis voldoende laag blijven."
Maarja...
- Dit is dus niet meer dan een richtlijn
- Het gaat hier om kabel, geen installatiedraad
- De richtlijn gaat uit van een buis met 2 bochten
Als het lukt om de kabel zonder te beschadigen door een kort stukje buis te schuiven, gewoon doen.
Wellicht ten overvloede, maar deze richtlijnen hebben dus helemaal niets met warmteontwikkeling te maken.