3 fases combineren naar 1 fase

Ido

  • #1
Ik heb een 3x25A aansluiting en een warmtepomp (1 fase, max 21A).
Nu is er een zware 3 fase houtbewerkingsmachine bij gekomen.
Dat is gecombineerd te veel voor de ene fase waar ook de warmtepomp op staat.
Kun je de drie fases combineren/bruggen/... zodat het verbruik van de warmtepomp wordt verdeeld in max 7A over 3 fases.
(Ja ik weet dat je de fases niet klakkeloos met elkaar kunt verbinden)
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Nee, dat kan niet zomaar. Of je zou een flinke 400V naar 230V transformator moeten neerzetten, dan kun je op 2 fasen aansluiten. Maar dat is niet echt realistisch, al was het maar qua kosten (aanschaf en efficiëntieverliezen).

Welke warmtepomp gaat het precies over? Is er geen mogelijkheid om de compressor en het backupelement apart aan te sluiten op verschillende fasen o.i.d.?
 

Ido

  • #3
XanderH, Bedankt voor je reactie. Ik duik de pomp in om de mogelijkheden te bekijken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Klopt natuurlijk van geen kanten.
Een pomp van max 21A zit op een zekering van 25A tegen een hoofdzekering van 25A dat is niet correct conform regels aangesloten.
 

blauwpet

  • #5
Waarom een 1 fase wp genomen terwijl je 3 fases hebt...
Maar goed, portemonnee trekken en 3x 35A aanvragen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
De warmtepomp vervangen zou op de lange termijn wel eens goedkoper kunnen zijn dan upgraden naar 3x35A.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
Je zou de warmtepomp via een thuisaccu kunnen laten lopen.
Als er ook zonnepanelen aanwezig zijn, wordt het een leuke rekensom wat voordeliger is, als je ook het stoppen van salderen mee neemt.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Jackd schreef:
Je zou de warmtepomp via een thuisaccu kunnen laten lopen.
Nee, dat gaat niet: Op het moment dat je de accu laadt, gebruik je geen warmtepomp, en in de winter krijg je de accu niet geladen.
 
  • Like
Waarderingen: blauwpet

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Accu kan je ook vanaf het net laden, is maar net hoe je het installeert.
Dat is hoe accu's gebruikt kunnen worden om goedkoop stroom te krijgen bij echte variabele prijzen, dus realtime prijzen.

De vraagstelller zou ook een 2000 liter buffervat (of 4 van 500) kunnen installeren en de warmtepomp alleen laten draaien als de houtbewerkingsmachine uit staat.
Tussen 3x25 en 3x35 zit tegenwoordig als ik het zo snel goed zie ongeveer 1100,- per jaar. Reken met 10 jaar en je kan voor 11000,- aan spul installeren.
 

Ido

  • #10
Dank voor alle reacties.
ik heb een 500 liter buffervat in gebruik. Nu houdt de wp deze continue op 35 graden. Ik ga een schakeling maken waarbij tijdens werkuren de wp wordt uitgeschakeld en tijdens de overige uren het buffervat op 50 graden wordt gebracht. het rendement/COP is dan lager, maar het lijkt de gunstigste oplossing.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Ik ben wel nieuwsgierig welke warmtepomp het exact is?
 