200 meter grondkabel

Buitendraad

  • #1
Hoe dik dienen de aders te zijn voor een grondkabel van 200 meter langte.
Eindverbruik is maximaal 16 amp.
Bestaande groepenkast voorzien van aardlek.
 

Lichtpunt

  • #2
Bij één fase ymvkas 2x6mm2,
bij drie fasen ymvkas 4x6mm2
 

Buitendraad

  • #3
Bedankt
 

EvdL

  • #4
Zijn de eisen in Nederland zoveel anders dan in Frankrijk?

Ik had daar een 25 mm2 grondkabel nodig voor een 16A aansluiting in mijn blokhut. De meterkast staat daar aan de weg ongeveer 25 meter van de hut.

Volgens de medewerker van EDF die de instalatie kwam keuren had het eigenlijk een 35 mm2 moeten zijn maar aangezien we hem er al hadden liggen vond hij het onnodig omhet eruit te laten halen.

De verbindings kabels in de groepen kast moesten al 10mm2 zijn om volgens de keurmeester niet teveel verlies te krijgen ( over een afstand van nog geen 25 cm )
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik kan mij niet voorstellen dat die 25 of 35mm² puur met die 16A te maken heeft.
Die 16A is de beveiliging in je hut?
Hoeveel A is de beveiliging voor die kabel dat bepaald nl hoe dik de kabel moet zijn
Tevens bepaald die vaak de dikte van de draden in de meterkast.
 

Chathanky

  • #6
Een 16 ampere krachtgroep of een 1 fase groep verschilt nog al in de stroom die door de kabel loopt.

Reken het spanningsverlies eens uit. Die mag niet meer dan 5% bedragen. Ik kan je vertellen dat een 2x 6mm/2 een verlies heeft die groter is dan 5%. Daar is de rest van je installatie nog niet mee gerekend.
Verder moet er ook rekening gehouden worden met wat aangegeven is de zekeringswaarde bij aanvang.

Vergeet ook de aarde niet. Die voldoet niet als er geen aardlek aanwezig is. bij een aardsluiting of een overbelasting komt de spanning van de aardleiding en geaarde apparatuur boven de 50 volt uit.
 

EvdL

  • #7
Wij hebben aan de weg een meterkast die maximaal 16 A kan leveren.
( 1 fase)
Vandaar loopt een kabel 25 mm2 naar de blokhut. Daar heb ik een instalatie gemaakt incl hoofdschakelaar aardlekschakelaars en aardpunt etc.

Dit moest eerst gekeurd worden door een EDF inspecteur voor de EDF me op het elektriciteits net wilde aansluiten.

In eerste instantie was de instalatie afgekeurd, een kennis van me die een instalatie bedrijf heeft, had me geholpen.
Ik moest een CE keur hebben voor de flexibele pijp die ik gebruikt had en een CE keur van de draadloze klik....... schakelaars ( ik vind pijpen op de muur niet zo mooi :oops: )
Verder waren de verbindingkabels in de groepenkast te dun ( 6mm2 ipv 10 mm2) En hadden we te weinig groepen ( we hebben nu 16 groepen voor een blokhut van 80m2) in elke ruimte moet een apparte groep zitten voor de wcd en een apparte groep voor de lamp.

zo ff genoeg offtopic
Ik was alleen een beetje verbaasd dat je een 6mm2 voor een 200 meter lange kabel kan gebruiken
 

Chathanky

  • #8
Vreemd verhaal, wat heeft het voor zin als je hoofdzekering 16 ampere is aan de weg om die nog eens uit te splitsen in 16 groepen?
En waar vind je nog ongekeurt schakelmateriaal? Officieel mag dat niet eens verhandelt worden in een normale bouwmarkt cq. elektra shop.
 