2 Thermostaten op vloerverwarming

Wilco

  • #1
Het lijkt op een neverending story maar toen ik zojuist, voor het eerst na de zomer, wilde stoken kapte de pomp van de vloerverwarming ermee. Vorig jaar was ie rond deze tijd ook al defect!

Aan deze pomp zit een oranje kastje waarop een temperatuur is in te stellen. Op de leiding van de pomp zit wederom een thermostaat, die ik zojuist 70 graden aan zag geven! Is deze constructie normaal?
Zou de pomp nu weer defect zijn?

Heren, bij voorbaat weer dank voor uw antwoord, ik barst van de CV problemen, heeft wellicht met elkaar te maken....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat kastje dient om je vloerverwarming niet te heet te laten worden.

Als de pomp niet draait kan inderdaad de temperatuur van het water 70° worden.
De pomp heeft de gehele zomer stilgestaan en zit daardoor vast, ik heb een keep alive unit ertussen welke elke week de pomp 10 min. laat draaien om dat te voorkomen.

Geen idee of je de pomp weer makkelijk gangbaar krijgt.
 

Wilco

  • #3
Vanwege het feit dat de pomp kon vastslaan heb ik hem juist de hele zomer "gewoon" laten draaien. Klopt de installatie wel gewoon?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Bij mijn weten wel.
Laat de boel even afkoelen en probeer het dan nog eens.

Als de temperatuur bij mijn vloerverwarming boven de 60° komt schakelt de pomp ook uit om de vloer te beschermen.
 

Wilco

  • #5
Zojuist getest: De pomp deed het weer gewoon (de temp was teruggezakt naar 30 graden). Toen ik weer ging stoken en de temp weer richting de 60 graden ging kapte de pomp weer. Wat nu te doen?

Mijn installatie lijkt trouwens precies op deze

 

MarcoDezicht

  • #6
Beste Wilco

Het zou best kunnen zijn dat de aanvoertemperatuur te hoog is
Wat ook kan is dat er een afsluiter b.v van de retour dicht staat.
Want je probleem wijst er op dat er geen doorstroming is over je vloer verwarming.

Als het allemaal open staat dan kan het ook nog zijn dat er een verstoping in de verdeler zit.
Maar dat is het laatste waar ik zelf aan denk.

Maar probeer om te beginnen eens met de thermostaatkraan wat dichter te draaien, zodat de kraan als eerst ingrijpt en dan later pas je pompschakelaar, want deze zit er puur tussen als beveiliging.
 

Ketelman

  • #7
Vrijwel zeker een probleem met een te hoge temperatuur op de vloerverwarmingverdeler waarna de thermostaat de pomp uitschakelt om de vloer te beschermen. Ik dacht dat de meeste van deze beschermingthermostaten op 55 a 60 graden worden gezet.

Ik heb nog 3 mogelijkheden, die ik niet echt lees in Marco zijn antwoord.
  1. De thermostaat kraan staat helemaal open waardoor de temperatuur te hoog oploopt.
  2. De thermostaat kraan is defect en regelt de temperatuur niet terug.
  3. De beschermingstermostaat staat te laag ingesteld waardoor de pomp bij bv 35 graden uitschakelt en de verdeler daarna doorverwarmt, omdat de pomp niet meer loopt.
Kijk deze 3 zaken eens na en zoals Marco al schreef, een fotootje is altijd welkom. :wink:
 

Wilco

  • #8
Dat oranje kastje... is dat de beschermingsthermostaat?
Die staat in ieder geval ingesteld op ongeveer 40 graden, de thermostaat is geheel linksom gedraaid.

De foto is onderweg, ik hoop dat u ook nog iets kunt zeggen over de vloerverwarmingssslangen, misschien komen ze u bekend voor?

Bij voorbaat dank, Wilco

 

Ketelman

  • #9
Ja dat oranje kastje is de maximaal thermostaat, deze mag zeker hoger dan 40 graden.
Maar eerst moet je de regelthermostaat (de grijze knop) instellen op een lagere temperatuur. Er zal of een temperatuur instelling op staan in graden of er staan cijfers op (bijv. 1 tot 5).
Stel hem eens in op 30 graden of op stand 3.

Stel de maximaal thermostaat in op 50 graden en kijk wat de temperatuur doet op de vloerverwarmingsverdeler als de ketel normaal brandt.
De temperatuur mag niet hoger oplopen dan 30 graden (graadje meer of minder is niet erg).

Controleer of de circulatiepomp draait.
Als dit goed werkt kan je de grijze knop wat hoger zetten, bv tussen 35 en 40 graden, hoger hoeft zeker niet.
Stel nu de oranje termostaat in op 50 a 55 graden en de zaak zou goed moeten werken.

Loopt de temperatuur hoger op dan de waarde die je insteld aan de grijze knop (en dan bedoel ik duidelijk hoger) is de thermostaat kraan (de grijze knop) defect en dient deze te worden vervangen.

Testen dus, laat even weten hoe e.e.a. reageert op je instellingen.

Succes
 

Wilco

  • #10
Ga het zeker proberen! Voor de zoveelste keer bedankt! Ook vooral de moderator!

Één opmerking buiten dit forum om: Ik heb zo'n 6 bedrijven gebeld voor een offerte voor een nieuwe ketel. 3 van deze bedrijven zouden me terug bellen, en één ervan had helemaal geen interesse!

Dat terugbellen hebben ze (tot nu toe) niet gedaan dus blijkbaar hebben deze bedrijven het zo druk, of het hangen van een nieuwe ketel is geen activiteit waarmee men geld kan verdienen... jammer.
 

Ketelman

  • #11
Raar zeg, het trekt wel wat aan in de sector en iedereen heeft het wel wat drukker, maar aan een ketel plaatsen is wel degelijk iets te verdienen voor een installateur.
 

Wilco

  • #12
:D Het lijkt te werken!

Het oranje kastje (wat blijkbaar de beveiligingstemp van de pomp is?) stond op ongeveer 40 Graden terwijl de (grijze) thermostaat op ongeveer 55 Graden stond. De pomp kapte er dus gewoon mee als de watertemperatuur 40 graden werd.
Heb die nu op stand 3 gezet (volgens de wijzer is dat ong 42 graden) en de temp op het oranje kastje op 50 graden. Heren u bent geweldig!!

Gister zag ik het na al die CV problemen even niet zitten, ik dacht: "Dat word hakken in die vloer!". Het lijkt gelukkig mee te vallen.

Off topic: Heb zojuist de 1e offerte binnen, men valt gelukkig niet over die vloerverwarmingsslangen (dat ze dus wel/niet diffuus zouden zijn). Valt me inderdaad tegen dat ze niet happig zijn om een nieuwe ketel te mogen plaatsen.

Van één bedrijf krijg ik een offerte opgestuurd zonder dat ze in huis geweest zijn! Vreemd hoor..... :?
 

Ketelman

  • #13
Je kan de temperatuur van de vloer eventueel nog wat lager zetten maar het moet natuurlijk wel warm worden.
Tja hoe kun je een prijs maken zonder de oude installatie te hebben gezien... mogelijk gaat die installateur uit van standaard prijzen.
 

Wilco

  • #14
Men vraagt (zo te zien) een euro of 800 voor het hangen van een ketel. De andere offertes zullen uitwijzen of dat een schappelijke prijs is, omdat ik nu een VR ketel heb moest ook de schoorsteen (of hoe noem je dat?) vervangen worden en wat leidingwerk omgelegd worden.

Een HR ketel voert blijkbaar wat meer vocht af richting riool.

Leuke tip voor mensen die meer over een nieuwe ketel willen weten, op de site van Nefit kun je een gratis DVD bestellen waarin duidelijk word uitgelegd wat een ketel moet kunnen, en andere veel gestelde vragen!

Oa het onderwerp "moduleren" word erg duidelijk uitgelegd.
 

Wilco

  • #15
Het instellen van de vloerverwarming was inderdaad de oplossing van het probleem.

Dus of er heeft iemand aan die thermostaten gezeten of één van de twee zat een beetje "vast" of zo. Ik ben in ieder geval weer gered door jullie hulp! :lol:

Nu de ketel nog laten vervangen en dan hoop ik toch echt te kunnen genieten van mijn huisje.
 