Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik een vraag over het aansluiten van een perilex stekker. Deze moet bevestigd worden aan een snoer van een Folklig inductieplaat.

In de meterkast is er een 2 fase (2x230V, 16A) groep waarop de inductie plaat wordt aangesloten.
Nu zat er een heel handig boekje bij de inductieplaat, waarin stond welke kleur draadje waarop aangesloten moest worden in de perilex stekker, zie

Ik ging er dan automatisch vanuit dat ik de aansluiting rechtsonderaan moest hebben (230V 2 fase 2n).

Na dit gedaan te hebben, zitten de draadjes als volgt in de perilex stekker.


Zoals op de foto's te zien zit er nu dus geen draadje in de L3, maar zitten beiden blauwe draadjes in de N.

Mijn vraag dus nu: zijn de draadjes goed aangesloten in de perilex stekker, of moet het blauwe of blauw-grijze draadje toch los van elkaar en 1 daarvan in de L3?

Of heb ik toch het verkeerde plaatje aangehouden?

Heel erg bedankt alvast!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Die aanduidingen binnen in de stekker zeggen niet zo veel. Eigenlijk moet je even nameten welke aansluitingen in het perilex stopcontact de fases zijn (2) en welke de nullen (2). Iig dien je beide nullen apart aan te sluiten en niet zoals nu bij elkaar!
Verder dien je ook adereindhulzen te gebruiken. Onderschat dat niet.
 