2 dubbele stopcontacten doorgelust werkt niet

E10ne

  • #1
Hallo,

Ondertussen ben ik bezig met meer stopcontacten te vervangen in mijn "nieuwe" huis maar loop tegen iets bijzonders aan.
In de keuken zitten vlak bij elkaar 2 dubbele stopcontacten en die blijken doorgelust te zijn met elkaar (bruin/blauw/groen-geel komt binnen op de eerste en van daar naar die er naast en vanaf die door naar de tweede dubbele op de eerste. Dit werkte volgens mij allemaal, heb in ieder geval nooit eerder iets bijzonders gemerkt.
Ik heb nu 2 nieuwe dubbele geplaatst en zo weer doorgelust maar nu werken ze alleen als in het allereerste contact (waar de draad op binnenkomt) iets ingeplugd wordt (bijv deurbel ontvanger) Als in die eerste niets zit werken de 3 andere contacten niet. Zit daar wel iets in zijn ze allemaal te gebruiken. Ik heb eerder een dubbele aan de andere kant van de keuken vervangen die wel gewoon apart van elkaar kunnen werken en draden zijn hetzlefde aangesloten (bruin/L blauw 0/groen-geel aarde)

Iemand een idee wat hier gebeurt/fout gaat? ?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Blijkbaar heb je bij het 1e stopcontact de draden in serie geplaatst. Dit is gevaarlijk, en moet je zsm aanpassen om overbelasting in het 1e apparaat te voorkomen.

Op ieder aansluitpunt kun je 2 draden kwijt. Dus bruin bij bruin en blauw bij blauw aansluiten, (en geel/groen bij geel/groen).
 

E10ne

  • #3
Hoi,

Dit heb ik zo ook gedaan. Het is wat ouder materiaal maar ga er vanuit dat het zo goed was en heb het zo na gedaan. Op de bijgevoegde foto zie je ook 2x blauw, bruin en groen/geel. Alleen weet ik niet of ze de juiste manier gebruikt hebben de eerste keer. Dit materiaal heeft geen aanduiding L/N dus ik ga er vanuit dat blauw nul zou zijn en bruin de L. Zoals ze op de eerste foto zichtbaar zijn aangesloten dan zaten ze op foto 2 op de plek zoals aangegeven. Blauw bij de blauwe cirkel en geel/groen in het midden en bruin aan de laatste zijkant. Maar daar staan voor mij geen duidelijke tekens op.

PXL_20230307_143636549.jpg Screenshot_20230307-171826.png
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Waarschijnlijk een draad die dan niet goed in het aansluitpunt zit en als je daar een stekker in stopt hij dan wel net contact maakt.
Vrijwel zeker dat je dus naar dat 1e stopcontact moet kijken wat daar fout is en geen verbinding maakt.
 
  • Like
Waarderingen: E10ne

E10ne

  • #5
Hoi,

Dit heb ik zo ook gedaan. Het is wat ouder materiaal maar ga er vanuit dat het zo goed was en heb het zo na gedaan. Op de bijgevoegde foto zie je ook 2x blauw, bruin en groen/geel. Alleen weet ik niet of ze de juiste manier gebruikt hebben de eerste keer. Dit materiaal heeft geen aanduiding L/N dus ik ga er vanuit dat blauw nul zou zijn en bruin de L. Zoals ze op de eerste foto zichtbaar zijn aangesloten dan zaten ze op foto 2 op de plek zoals aangegeven. Blauw bij de blauwe cirkel en geel/groen in het midden en bruin aan de laatste zijkant. Maar daar staan voor mij geen duidelijke tekens op.
 

E10ne

  • #6
Ik denk dat mijn eerdere reactie niet goed verzonden was (of nu dubbel). Maar ik ga inderdaad nog eens goed kijken naar zoals jullie zeggen dat eerste aansluitpunt want daar lijkt het in te zitten. Bedankt voor de reacties.
 

E10ne

  • #7
Waarschijnlijk inderdaad een draad geweest. Welke weet ik niet want heb m opnieuw aangesloten en stevig vastgezet en nu werken ze allemaal los van elkaar.

Bedankt voor de reacties.
 