Dubbele lichtschakelaar vervangen

JohanPG

  • #1
In onze hal zitten twee dubbele schakelaars welke ik graag wil vervangen.

Schakelaar 1 regelt de buitenlamp en de verlichting in de hal. Schakelaar 2 regelt dezelfde verlichting in de hal (van 2 punten te bedienen dus) en de verlichting in de badkamer.
De bedrading trof ik aan zoals te zien op onderstaande foto's.

Ik heb twee wissel-wissel schakelaars, ook te zien op de foto.
Kan ik de bedrading hiermee aansluiten zoals in de huidige situatie, of heb ik dan toch verkeerde schakelaars te pakken?

20230822_192600.jpg
20230822_192552.jpg 20230822_173354.jpg 20230822_173347.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt hier inderdaad wissel/wissel schakelaars voor nodig dus je hebt de juiste gekocht.

De aansluitingen zitten wel op een andere plek, dus je moet even goed uitzoeken hoe je het aansluit. De bruine draden komen iig op de contacten met een "L". De draden voor de lichtschakeling in de hal moeten op contacten met dezelfde "kleur" (zwart of wit). Alleen nog even uitzoeken welke dat zijn in de bestaande situatie. Ik gok beide zwarte draden aan de bovenkant, maar misschien zijn het wel juist beide zwarte draden aan de rechter zijkant. Het zou mooi zijn als op de bestaande schakelaar ook een schema of coderingen staan. Of misschien herkent iemand deze specifieke schakelaar (ik niet).
 

JohanPG

  • #3
Bedankt voor het meedenken Xander. Met jouw informatie is gelukt om de betreffende schakelaar functionerend aan te sluiten. Zie foto.

De schakelaar bij de buitendeur had ik nog laten zitten, dus ik kon goed testen of het werkte.

Echter heb ik deze nu ook los gehaald, ik veronderstelling dat ik die nu zonder problemen aan kon sluiten.
Hier komt 1 bruine draad uit de muur en 4 zwarte draden. Wat zal hier nu de juiste aansluiting kunnen zijn?

Heb vrijwel alle opstellingen die mij logisch leken geprobeerd, allerlei verschillende lichteffecten gehad, maar nog niet de juiste...

20230823_200457.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Bruin en 1x zwart op de ene helft voor de buitenlamp

Op de andere helft 1x uitgaand zwart naar de lamp. 2x zwart (vanaf de andere schakelaar) op de andere zijde.
 

JohanPG

  • #5
Had ik inderdaad geprobeerd.
Eerst een bruin op de witte L en een zwarte op een uitgaand wit pijltje, tot de buitenlamp functioneerde.
Mij leek logisch dat de overige drie draden dan aan de zijde van de zwarte pijltjes moesten. Heb hier wat mee gewisseld, maar toch geen werkende combinatie gevonden waarbij de wisselschakelaar op beide posities werkte.

20230823_200119.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Dan kan het zijn dat je bij de andere wisselschakelaar (verder in de hal) even moet controleren of de draden daar wel goed zitten. Een volgende keer is het handig om de draden even vooraf te markeren...
 
  • Like
Waarderingen: JohanPG

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
JohanPG schreef:
Eerst een bruin op de witte L en een zwarte op een uitgaand wit pijltje, tot de buitenlamp functioneerde.
Dit deel klopt iig.

Ik zou om te testen de andere 3 draden 1 voor 1 bij deze draad aansluiten totdat je een draad vindt waarbij ook de lamp in de hal gaat branden, dan weet je welke draad voor dat lichtpunt is. Die draad sluit je dan aan op het zwarte L contact.

De andere 2 zwarte draden komen op de zwarte pijltjes.

Als het dan niet werkt zit er misschien toch wel bij de eerste schakelaar iets verkeerd aangesloten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
IMG-20230823-WA0003_copy_600x450.jpg


Dit klopt natuurlijk sowieso niet, met 2 draden in hetzelfde contact aangesloten.

Is dit de andere schakelaar? Kan het niet goed zien maar ook daar lijken 2 draden in hetzelfde contact aangesloten.
IMG-20230823-WA0004_copy_600x800.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: JohanPG

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
Die haken aan de zijkanten van de schakelaars moeten er af, mag in Nederland niet want je klemt en beschadigt te gemakkelijk de draden. Vastschroeven met schroefjes op de inbouwdoos.
 

JohanPG

  • #10
Ik denk dat ik nu door heb waar ik de mist in ga. De middelse opening in de schakelaar is waar de middelste witte en zwarte pijl naartoe wijzen. Had niet door dat dit een contact was... :idea:



@AvDijk: goed om te weten. Heb de klemmetjes tot nu toe overigens nog nooit gebruikt. Vind vastschroeven op de inbouwdoos prettiger.

20230823_214406.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Die middelste schroef is inderdaad voor het middelste contact.

De buitenste contacten zijn contacten geschikt voor 2 draden, maar het blijft 1 contact. Nuttig voor de eerste schakelaar waar je bruin wilt doorverbinden. :wink:
 

JohanPG

  • #12
Het leek mij nu zo eenvoudig.. maar ik krijg het niet werkend.

Ik heb bij schakelaar 1 (bij de badkamer) één van de zwarte draden die in hetzelfde contact zaten nu in het middelste contact bij het zwarte pijltje gedaan.

Bij de schakelaar bij de buitendeur ook. Hier heb ik alle drie de zwarte draden al in de verschillende contacten geprobeerd, maar zonder resultaat.
Het licht in de badkamer werkt en de buitenlamp ook. Echter de verlichting in de hal reageert niet.

Ik durf het bijna niet meer te vragen, maar wat doe ik nu verkeerd of mis ik hier?

Bij schakelaar 1 (badkamer) gaat de bruine draad naar binnen bij het zwarte pijltje L. Deze draad zorgt mijn inziens voor de spanning. Een tweede bruine draad in dit contact is doorgelust maar het witte pijltje L, zodat ook daar spanning op komt te staan. Bij de uitgang van de witte pijltjes is 1 zwarte draad aangesloten welke zorgt voor de schakeling naar de badkamer. De witte pijltjes hebben dus naar mijn idee geen functie met betrekking tot verlichting in de hal.
De twee resterende zwarte draden (van de verlichting in de hal als het goed is) zijn dan aangesloten op de zwarte uitgaande pijltjes.

Bij schakelaar 2 (buitendeur) komt een bruine draad binnen bij de witte L, welke spanning levert voor de buitenlamp. De zwarte draad bij het uitgaande pijltje zorgt voor de schakeling van de buitenlamp.
Hier resteren dus 3 zwarte draden, waarvan 1 bij de zwarte pijl L naar binnen gaat en de andere twee dus in de uitgaande zwarte pijltjes zitten.

Zie foto's van de huidige opstelling. Foto 1 buitendeur foto 2 badkamer.

20230824_210041.jpg 20230824_210027.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #13
Werkt de lamp wel als je deze direct aansluit?
 

JohanPG

  • #14
Heb nog wat gepuzzeld en ben nu zover:

Als de schakelaar bij de buitendeur wordt aangedrukt is de lamp te bedienen met de schakelaar bij de badkamer.
Staat se schakelaar bij de buitendeur de andere kant op, dan is de lamp niet te bedienen met de schakelaar bij de badkamer. Ergens zit dus nog een kink in de kabel.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Bij de buitendeur zal de verkeerde zwarte draad op het zwarte L-contact zitten. Probeer dus ook de andere 2 opties even. Of zoek uit welke draad wat is, dan kun je het met zekerheid in 1x goed aansluiten.
 