1 radiator zonder thermostaatkraan wordt niet warm

Ruvo68

  • #1
Goedemiddag,

Wij hebben 1 kleine radiator die (we zelden gebruiken en) na de zomer niet meer warm wil worden. Ik heb het volgende geprobeerd:
  1. Ketel bijgevuld tot een druk van 1.8 (max. aanvoertemperatuur is 70 graden)
  2. Thermostaat een tijd op 24 graden gezet, en alle radiatoren meerdere malen ontlucht. Er kwam eigenlijk nergens lucht uit, maar alleen water.
  3. Voetventiel helemaal open gezet om een eventuele verstopping te verhelpen
Het valt me op dat het onderblok wel goed warm wordt. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?

IMG_7075.jpeg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Even alle andere radiatoren op één na dicht draaien, het liefst een die ver weg zit open laten. Dan heeft de pomp meer kracht over voor deze. (thermostaat dan weer even hoog zetten zodat de CV aan gaat)
Deze dan nog een keer ontluchten, voor de zekerheid, maar je dwingt dan ook iets water de radiator in.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Is dit ook geen dubbel instelbare kraan haal de knop eens af?
 

Auto-Geen

  • #4
Omdat het onderblok wel warm word lijkt het erop dat deze radiator in een lus zit met meerdere radiatoren. het onderblok is dan van het type eenpijps. Staat deze teveel ingeregeld dan worden de andere radiatoren wel warm maar deze niet. De radiator knop is dubbel instelbaar en kan bij niet ingesteld 2 volle slagen open gedraaid worden. Bij instellen word ie begrensd in aantal slagen opendraaien. Instellen doe je in de spindel met een soort omgekeerde schroevendraaier.
1699014337058.jpeg
 

Ruvo68

  • #5
Dank voor de antwoorden. Ik heb eerder alle radiatoren dicht gedraaid, op deze radiator na. Dat mocht helaas niet baten.
Het klopt inderdaad dat deze radiator in een groep zit met 3 andere radiatoren. Dit is de eerste keer dat ik leer over een dubbel instelbare kraan. Ik heb even foto gemaakt met de knop eraf; klopt het dat dit zo’n kraan is?
Het vreemde is dat de radiatoren altijd goed hebben gewerkt, zonder dat wij ze ooit (anders) hebben ingesteld/ingeregeld.

IMG_7096.jpeg
 

Auto-Geen

  • #6
Ruvo68 schreef:
klopt het dat dit zo’n kraan is?
Is geprobeerd uit te leggen in post#4. Jammer dat 't niet gelukt is.
 

Ruvo68

  • #8
Zo’n inregelsleutel blijkt lastig verkrijgbaar. Zou ik ook met een moersleutel voorzichtig aan de spindel kunnen draaien?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
hoe ziet het er uit via boven zijde?
 

Ruvo68

  • #10
Ik kan mbv een schroef de spindel draaien, maar dan bereik ik eigenlijk hetzelfde als ik dat met de radiatorknop zou doen.

IMG_7101.jpeg IMG_7107.jpeg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
wat voor merk staat op de knop?
Anders de radiator los koppelen en schoon spoelen.
 

Ruvo68

  • #12
JBS
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Als onderblok warm word waar zit de warme links of rechts
Schermafbeelding 2023-11-05 113913.jpg

Ook kan heet wezen dat de voetventiel groen dol is en niet opent.
 

Ruvo68

  • #14
De radiator is weer warm geworden. Geen idee waar het precies aan lag. Maar ik had nog eens het voetventiel én radiatorknop spindel dichtgedraaid en weer geopend, en voila.
Voor zover relevant; nog antwoord op je vraag: weet ik niet. Verschil is lastig te voelen, maar volgens mij links.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Had gelezen dat die voetventiel soms wel blijven hangen en doordat je deze weer dicht en opeen hebt gezet het weer doet.
De onder blok stroomde wel dus dan moest de voetventiel nog dicht zitten en in jou geval open maar was nog dicht.
 
  • Like
Waarderingen: Ruvo68

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu