Ik ben bezig 2 nieuwe schakelaars aan het vervangen, deze 2 schakelaars bedienen 1 lamp nu heb ik ze vervangen maar blijft de lamp in situatie 1 aan en in situatie 2 gaat de lamp knipperen en gaat niet uit. De vraag nu is wat doe ik fout? De schakelaar onderaan de trap heeft drie draden 1x bruin en 2x zwart de schakelaar boven aan de trap heeft 3 draden 3 maal zwart, bij het los halen van deze schakelaar was 1 klem rood gemarkeerd heb toen aangenomen dat die draad voor bruin staat. De schakelaars die ik wil aansluiten hebben 3 aansluit punten L in, L1 en com.
 

Atmoz

  • #2
Knipperen klinkt wel heel spannend, dat doen schakelaars en lampen normaal niet.
Wat bedoel je met dit knipperen?
Heb je wel wisselschakelaars toegepast?
De rood gemarkeerde draad zou logischer wijze de lampdraad kunnen zijn.
Kijk even bovenaan bij de sticky's naar de hotel/wissel/kruisschakelingen. Het eerste schema moet je hebben.
 