Ok, ik heb de suggestie van Jan geprobeerd : slang aansluiten en proberen de leiding te spoelen.
Echter... ik heb geen 1/2" verloop kunnen vinden zodat ik de tuinslang direct op de leiding kan aansluiten. Iig niet hier bij de warmteservice in de buurt. Dus heb ik het zo geprobeerd :
Echter, als ik de kraan open doe, ga er geen water de leiding in (ik heb de tuinslang zelf eerst met water gevuld). Of het gaat HEEL langzaam.
Als ik de tuinslang echter aan de afvoer koppelen (dus de aansluiting beneden op het plaatje hierboven) dan werkt het, water spoelt meteen door naar de aftapkraan bij de ketel.
Bij de 2 verdelers onder de ketel (toevoer / afvoer) hebben beide een ontluchtingsventiel. Als ik de ontluchtingsventiel open doe van de toevoer leiding, komt er niets uit. Geen lucht, geen water, niets. Deze onluchtingsventiel is erg dichtbij de plek waar de toevoerleidingen zij aangesloten. Dus ook de leiding die nu aan de andere kant aan de tuinslang is gekoppeld.
Volgens mij zijn er 3 mogelijkheden waarom water niet bij de toevoerleiding van de radiator in wilt lopen:
1. De radiatorkraan / onderblok laat het niet toe. Wellicht zo ontworpen om alleen water in de toevoer richting te laten vloeien?
2. Lucht in de leiding. Maar deze zou uitgeperst moeten worden, aan de andere kant (ik heb de vulkraan van het systeem geopend, en ook de ontluchter bij de verdeler onder de ketel). En er komt niets bij de onluchter uit.
3. De blokkage in de leiding houdt het tegen. Er staat echter volle druk op vanuit de waterleiding / tuinslang. En ik weet dat deze radiator wel langzaam volliep met water toen ik het CV systeem volledig heb bijgevuld (vorig week). Dus er is misschien een versperring, maar water kwam wel door vanuit de ketel.
Ik denk toch dat ik de onderblok weer ga afkoppelen en proberen een slangtule te vinden die ik direct op de leiding kan aansluiten. Heeft dat nog zin?