Beste experts,

Ik heb waterlekkage bij mijn vervarmingsketel, Remeha W40-mECO.

Het lijkt dat het uit of bij het koperen onderdeel, rechtboven op de 1e foto, vandaan komt, zie ook de roest sporen die naar beneden lopen.

Wat is de functie van dit onderdeel, is het een overdrukventiel of zoiets? Kan ik er zelf iets aan doen?



 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is een ontluchterautomaat.

Als je het dopje bovenop dichtdraait stopt de lekkage doorgaans.
Roestsporen zeggen alleen niet zoveel, bij ontluchten komt nl. ook wel eens een beetje water mee dat die roestsporen veroorzaakt.
 

Nick

  • #3
Dankje. Ik kon het dopje iets vaster draaien. Laat de kappen er even af om te kijken of er nu geen lekkage meer is.
 

InstallateurRdam

  • #4
Dit is een universeel onderdeel en geen duur onderdeel,dus mocht de automatische ontluchters blijven lekken vervangen!!

Gr Robin
 

Grashopper

  • #5
Hou er nu inderdaad rekening mee dat de warmtewisselaar niet meer door de ontlucht wordt in geval van opnieuw vullen of bijvullen. Als er geen lucht in de installatie zit en je niet bij hoeft te vullen is het dopje vastdraaien geen probleem, anders zou ik hem zeker vervangen.
 