Thermostaat onstabiel; probleem vanuit CV?

MP70

  • #1
2010 - Installatie Remeha Avanta 28C
2013 vervanging oude thermostaat Honeywell door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation.

2014 juli - na 1,5 jaar valt het scherm plotseling uit, soms na 10 minuten, soms na 4 uur. Scherm is dan blanco en reageert niet meer op aanraking.
Workaround: scherm uit houder halen, opnieuw plaatsen en hij werkt weer normaal.

2014 oktober - onder garantie de thermostaat vervangen
2014 december - onder garantie de thermostaat vervangen

Wat is er uitgeprobeerd/gechecked:

Gesproken met Honeywell Helpdesk (november 2014): probleem niet eerder bekend. Aansluitingen gechecked (CV X6, pin 3 en 4 en bij aansluiting chronotherm op a en b aan rechterzijde. Polariteit is er niet, dus draden verwisseld om te checken of dit resultaat had. Eindconclusie: onder garantie vervangen (gedaan in december 2014, geen verbetering)

Zelf:
- pinnetjes aansluiting thermostaat: schoon, niet verbogen, wisselen rode en blauwe draad, geen verbetering.

Werkend is er communicatie tussen de ketel en thermostaat, dus op warmtevraag wordt door ketel gereageerd, tot het moment dat de thermostaat weer uitvalt...

Vandaag is er iemand langsgeweest die een spanningsmeter had, en hij meette op de uitgang van de thermostaat bedrading ver boven de 50V. (volgens zijn spanningsmeter ergens bij 250V.
Vervolgens gemeten op uitgang printplaat CV naar thermostaat eveneens > 50V. Spanning zowel op gelijkstroom als wisselstroom meting. (ben geen technicus, vermeld het derhalve voor zekerheid)

Gebeld met Remeha: volgens helpdesk waarschijnlijk printplaat kapot.

Gebeld met Installateur: monteur moet mij vandaag terugbellen...

Laatste onderhoudsbeurt: 09-09-2014, ontstekingselectrode en pakking vervangen (regulier onderhoud)

Vraag:
Na 3x wisselen modulerende thermostaat denk ik dat het niet aan de thermostaat ligt, de eerste deed het 1,5 jaar lang zonder problemen, en nu is het iedere keer hetzelfde probleem. Na XX minuten/uren zie foto.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Is het de printplaat of zou het een andere oorzaak kunnen hebben?






 

MP70

  • #2
Nog vergeten te vermelden:
Ik heb geen batterijen in deze thermostaat geplaatst.
- volgens handleiding komt spanning van aansluiting;
- 2 x reguliere batterij past niet, en er zitten geen aansluitklemmen aan de zijkant, dus dat bevestigd volgens mij dat er voor de Honeywell Chronotherm Touch Modulation geen batterijen nodig zijn.[/quote]
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
op de uitgang van de thermostaat bedrading ver boven de 50V. (volgens zijn spanningsmeter ergens bij 250V.
Vervolgens gemeten op uitgang printplaat CV naar thermostaat eveneens > 50V.
Was dit met de boel aangesloten?
Haal de draden naar de thermostaat eens los van de ketel, en kijk of ze dan geen spanning voeren. Niet ten opzichte van elkaar, en niet ten opzichte van aarde (b.v. waterleiding). Mogelijk lekken ze ergens naar draden van de netspanning. Het mag niet, maar je komt tegen dat ze samen met de netspanningdraden door één buis lopen.

Als er uit de ketel >50V komt is er inderdaad iets geks met de print of de aarding.
>50V op de thermostaat is inderdaad heel slecht voor de thermostaat.
 

MP70

  • #4
Helaas heb ik zelf geen spanningsmeter, die had de "klusjesman" bij zich. Kan het dus niet reproduceren.
Zojuist met monteur van installatiebedrijf gesproken, die had hier nog niet eerder van gehoord (heb ik weer.. :? )

De ketel geeft overigens geen storingsmelding en functioneert volledig normaal. De communicatie tussen thermostaat en ketel verloopt normaal, als hij maar "aan staat".
 

Chris63

  • #5
LS,
Het is al een paar jaar geleden dat het probleem met de thermostaat speelde, maar omdat ik een vergelijkbare storing heb ben ik benieuwd naar de afloop en mogelijk de oplossing.
Met vr groet,
Chris Vos
 