Keteldruk loopt snel terug (Calenta 40C)

Des Ronin

  • #1
Sinds een week loopt de druk van 1.9 snel terug naar wel 0.4 (van 23.00 tot 6.00).
De overstort is droog.
Heb de ketel afgevuld en uitgezet (overdag) en een emmer onder de afvoer gezet. Aan het eind van de middag liters water... :shock:
Betreft een Remaha Calenta 40C van 5 jaar oud, alle beurten gehad en in sep "15 hydroblokken vervangen door Remeha (ketel nu trouwens kurkdroog van binnen).
Vrees het ergste (warmtewisselaar??)
Anybody? :?: :idea:

PS.
Het water in de sifon lijkt ook "bruiner" dan voorheen, duidt dat op CV water in het condenswater??
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Volgens mij geef je zelf al het antwoord :roll:
bij ketel uit, een emmer vol water...dan houd je maar 1 ding
over
Alleen zal je je installateur erbij moeten halen, want
officieel neemt Remeha geen opdrachten aan van particulieren
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
In de Calenta zit ook een overstort ingebouwd. Is die niet toevallig lek?
 

Des Ronin

  • #4
Dag Hessie,
Overstort bleef droog, sifon bleef lekken bij een uigeschakelde ketel.
Mijn vermoeden was correct, warmtewisselaar defect, Remeha is gebeld...
Wordt vervolgd. :?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu