Allereerst: heel fijn dat er zovelen reageren met terzake doend commentaar. Chapeau. Ik had zelf natuurlijk ook al op internet gezocht, maar "nada". En de NEN1010 heb ik (nog) niet in huis...
Ik ben erg benieuwd naar het evt resultaat van verdere "naspeuringen", al is het alleen maar om mijn technische kennis te verbreden. Ik denk overigens dat dit voor velen een interessant topic is, dat ik nog niet eerder aantrof op het forum.
Enige tijd geleden overleed een van mijn 25A hoofdzekeringen ala gevolg van een "harde" kortsluiting (fase tegen massa). De automaat van de betrokken groep (16A met een C-karakteristiek) bleef echter gewoon aan staan!
Afgezien van de 60 EURO die dat geintje me kostte, wil ik mijn installatie zo (her)ontwerpen dat dit niet mogelijk is, maw mijn automaten moeten eerst de geest geven! Ik vermoed mede naar aanleiding van de al gegeven adviezen dat een automaat type B wellicht eerder was afgeslagen (?). Dat zou dan een goed argument zijn voor toepassing van B-karakteristiek automaten (of zelfs A) ipv een "C" type.
Automaten van het type "A" ben ik overigens nog niet tegengekomen, maar ik ben geen professioneel elektricien die daar dagelijks mee werkt natuurlijk. Zeker niet in bouwmarkten. Worden die toegepast in de civiele bouw?
Ik ben nu doende om mijn groepen uit te breiden en te herindelen. Het berekenen van de nominale stoom (worst case) per groep is een makkie, maar de inschakelstroom is een ander verhaal. Dit staat niet altijd aangegeven op de type-aanduidingen van apparaten. Zijn daarvoor vuistregels te geven, evt afhankelijk van het type apparaat? Iik weet niet zo goed welke soort keukenapparaten zich inductief gedragen.
Overigens is een ander probleem, dat zelfs bij een optimale verdeling van de (7) groepen over de (3) ALS (hoofdzekeringen 3x25A) de theoretische maximale stroomsterkte per ALS de waarde 25A al gauw overstijgt!
Je komt dus terecht in een soort "guessgame" in de trant van" als dat apparaat aanstaan en die lichten aan zijn zal dat andere apparaat wel uit zijn..." In de telefoontechniek bestaan daarvoor wiskundige (reductie)berekeningen (met dank aan de heer Erlang). Hoe zit dat bij de sterkstroom? Of is dat iets voor een nieuwe thread Kees?
Veel vragen dus. Maar ik heb al gelezen dat je daar nooit dommer van wordt
M.vr.gr. Paul