Trapgat maken in plafond

Reno

  • #1
Hallo,

Ik ben van plan om het bestaande trapgat in mijn huis te vergroten (naar 1,92 x 1,0 m).
Hiervoor moet ik in binten gaan zagen.

Het plan:
  1. Ondersteunen van plafond;
  2. De paarse balk door te zagen;
  3. Donkerblauwe balk vervangen met grotere balk (deze met raveelijzers aanbrengen);
  4. Tussen andere balken(rood), een geraamte maken(lichtblauw)
De vloerbinten die ik ga doorzagen is van volgend formaat: 15,5 x 6.

Zie onderstaande tekening:



Denken jullie dat dit OK is of verwachten jullie problemen (ben beginnend klusser "onder toezicht van ervaren broer")?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik weet niet waarvan je dat geraamte wil maken maar ik denk dat het wel oke is.
 

Reno

  • #3
Bedankt voor je reactie.
Het geraamte ga ik maken met dezelfde afmeting binten en met raveelijzers/hangers bevestigen.
 

Bracke

  • #4
Ik weet niet wat er op de verdieping daar boven is maar als het een druk belopen deel is zou ik toch een steun maken.
En daar bedoel ik mee die balk (weet de naam niet) die aan de binnenkant van de trap zit op de maat te maken tussen vloer en plafond. Want het is een heel stuk wat gedragen moet worden: er rust ongeveer 4 m² op de blauwe balk en dat op een balk van 15 dik :?:
 

Reno

  • #5
Nee, is geen druk belopen deel: stuk van de slaapkamer (het bed staat hier niet).

Maar denk je niet dat het geraamte een groot (genoeg?) deel opvangt van de druk die ontstaat, als ik de balk doorzaag?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Breng op de twee balken die de dwarsbalk dragen, aan de buitenkant van het trapgat, een plank aan van 32 mm dik en de hoogte van de balken.
Deze twee balken moeten nl. nu ook het gewicht dragen wat eerder door de andere twee gedragen werden, zo wordt het gewicht beter opgevangen en en de stijfheid wordt groter.
 

Bracke

  • #7
Ik geef jan gelijk want die balk is gewoon te slap om de vloer te dragen.
En daarom zei ik: maak er een steunpaal onder. Maar wat Jan zegt is ook een goede oplossing. :lol:
 

Reno

  • #8
Ik kreeg van een kennis te horen dat het geraamte (wat de druk moet verdelen, en doorzakken van trapgat) geen zin heeft? Wat denken jullie ervan?

Hij gaf ook het idee van Jan aan als oplossing, en raadde aan het geraamte weg te laten omdat dit al ontstaat als de vloerdelen er over geplaatst worden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik had begrepen dat het raamwerk voor gipsplaten o.i.d. was.
Het raamwerk is inderdaad niet nodig voor de constructie van het trapgat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu