Ik denk ook dat je nu, door het plaatsen van een aardlekschakelaar, ten onrechte concludeert, dat je het probleem hebt opgelost. Dat heeft ook niemand hier gesuggereerd. De oorzaak van het onder spanning staan van je aarde is nl niet het ontbreken van een aardlekschakelaar maar is feit dat de aardpen kennelijk de lekstroom niet (voldoende) kan afvoeren. De geschetste situatie zegt wat dat betreft voldoende.
De aardlekschakelaar lijkt het probleem nu te hebben verbeterd, maar zonder de metingen, waar Headhunter ook op doelt, kun je nooit weten of dit ook, in voldoende mate het geval is. Deze metingen zijn heel iets anders dan de waardes die op aardlekschakelaar vermeldt staan.
Mogelijk bestaat er dus nog steeds een gevaarlijke situatie voor jezelf en andere gebruikers van deze installatie!
Ik zou je dus ook, nogmaals, willen adviseren, dit door iemand met de juiste meet apparatuur en kennis van zaken te laten nakijken!