Geiser afvoer

Floater

  • #1
Beste Mensen,

Ik heb net een Vaillant gas geiser in de kelder gehangen voor het warmwater toevoer voor de badkamer die er net boven ligt.

Nu wil of beter gezegd moet ik een afvoer bevestigen naar buiten toe! Welke diameter mag ik daar voor gebruiken.

Is 12,5cm toegelaten over een lengte van 3m tot buiten ( 1 bocht )

Elke tip is welkom

Mvg,

Ben
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Ligt aan de aansluit diameter op de geiser,,en waar gaat die 3 meter naartoe-??Horizontaal -- verticaal ??en hoe kom je buiten?gevel?
en op wat voor'n hoogte kom je buiten uit ??
 

Floater

  • #3
Beste,

Hier een schetsje



Ik hoop dat het duidelijk is. Diameter aansluiting geiser is ongeveer 22 cm

Mvg,

Ben
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Is het ,n geiser met ventilator ?.

Zoniet dan is er altijd een regel (ff uit m,n hoofd)lengte trek verhouding
1 : 1,5 dwz om 1m horizontaal te gaan moet er in totaal 1,5 meter stijging plaats vinden.
voorbeeld u gaat 3 meter horizontaal dan moet u al 4,5 m stijgen.

Ook dient een gewone geiser nooit te eindigen langs een gevel,(overdruk op de gevel geeft terugslag van rook gassen.

Op de geiser altijd beginnen met minimaal 0,5m buis voordat u de eerste bocht plaatst

Dus bovendaks uitmonden.
 

Ketelman

  • #5
Om kort te gaan, dit mag en kan nooit.
 

Floater

  • #6
Stel ik plaats een verluchtings ventilator om trek te creeeren ... kan ik dan wel naar een dunnere buis..

Kan me iemand het vermogen geven van een dergelijke ventilator die op een geiser zit. Of het debiet in m3/h

alvast bedankt voor mee een oplossing te zoeken

mvg,

Ben
 

MarcoDezicht

  • #7
Neem het antwoordt van Ketelman in ere.

Het kan en mag niet op deze manier.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Aparte maat die 12,5 cm, u hebt het toch hoop ik niet over een rwa buis ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Of spirallo buis(mechanische ventilatie)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Maar die past toch niet op de geyser ?
 

Jacovrie

  • #11
Afgezien van het feit dat het zo gewoon niet mag en kan, is het ook zo dat de meeste geisers een (rookgas)beveiliging hebben. Wanneer geiser op de gestelde wijze wordt aangesloten, is de kans groot dat deze na even gebrand te hebben dienst weigert vanwege de inkomende beveiliging. Een reden temeer om het absoluut niet zo te doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Jan schreef:
Maar die past toch niet op de geyser ?
nee maar is wel 125mm zoals RWA dat past ook niet.
 

Floater

  • #13
Beste,

Ik heb de mogelijkheid een

WR 275-1 kDO P5 SO790 geiser te kopen

Zou ik hier beter mee weg kunnen ? In plaats van mijn 10 jaar oude vaillant.

Graag jullie reactie !

Mvg,

Ben Monsieur
 

Floater

  • #14
Na zelf wat opspeurwerk! Is bovenstaande geiser ook niet geschikt!

Ook geen ventilator geiser :(
Nu blijkt dat ik überhaupt geen kan vinden omdat hij ook nog op propaan moet functioneren.

Tekst over koop/verkoop verwijderd door moderator, op de site kunnen geen zaken gedaan worden.


Mvg,

Ben
 

Twanomega

  • #15
Toestel mag niet in de kelder gemonteerd worden
 

H@ns

  • #16
Twanomega schreef:
Toestel mag niet in de kelder gemonteerd worden
Dat lost meteen een hoop problemen op :mrgreen:
 