ABR op 19 Juni 2012, 13:29   Rookgas afvoer dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande
Heb een nieuwe Vaillant HR ketel gekocht.
Heb nu nog een VR ketel.
Op de HR ketel moet een dubbelwandige pijp worden aangesloten.
De huidige afvoer sluit aan op een metalen pijp welke rechtstreeks door een plat dak gaat. Deze pijp is ong 200 mm in doorsnede met een haakse aansluiting van rond 80 waarop de afvoer van de ketel zit.

Mijn vraag is:

Op welke wijze kan ik de dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande aluminium pijp,
Hoe gaat dat dan met de aanvoer van verse verbrandingslucht.

Verder zal er een nieuwe kap op de huidige afvoer moeten.
Advertenties
Advertenties
Ron321
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
9-2-2006
Berichten: 4218

NL Boskoop
Ron321 op 19 Juni 2012, 13:53  
De complete pijp vervangen.
De huidige pijp is niet geschikt voor HR.
ABR


Geregistreerd op
17-5-2012
Berichten: 4
ABR op 19 Juni 2012, 14:07  
Ik zie toch heel wat van deze pijpen staan bij mij in de wijk waar een HR kap op staat.

Als aanvulling: het was voorheen in gebruik als combinatie van centraal afzuiging en rookgasafvoer CV ketel


Laatst aangepast door ABR op 19 Juni 2012, 14:22, 1 keer bewerkt
Obelix2
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
1-3-2008
Berichten: 6341

Heerlen
Obelix2 op 19 Juni 2012, 14:14  
Gewoon zo doen als wat je in de wijk ziet.
Alle goede raad die je door de collega gegeven wordt in de wind slaan
En dan niet meer komen vragen hier.

Die pijp moet er uit.
Je moet hem vervangen door een nieuwe HR pijp.
Anders rot het gewoon weg.
ABR


Geregistreerd op
17-5-2012
Berichten: 4
ABR op 19 Juni 2012, 14:43  
Het is niet mijn bedoeling goede raad in de wind te slaan maar ik dacht zelf dat gezien de afmetingen van het luchtkanaal het mogelijk was hier een dubbelwandige PP buis in te plaatsen zodat huidige pijp alleen als omhulsel gebruikt wordt. Dan kan de dakbedekking intact blijven.
Ingmar89
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
19-1-2008
Berichten: 1853
Ingmar89 op 19 Juni 2012, 17:36  
Je kunt inderdaad wel een hr schoorsteentop plaatsen, en de rookgasafvoer met dikwandig alu of pp buis aansluiten op de ketel. Luchttoevoer moet dan op een of andere manier via de bestaande buis.
Vaak is een hele nieuw rookgasafvoer makkelijker is mijn ervaring.
Tumkie


Geregistreerd op
5-1-2010
Berichten: 381
Tumkie op 19 Juni 2012, 21:39  
Installatie-voorschriften fabrikant altijd respecteren ...
Rookgasafvoer is te belangrijk om er met de pet naar te gooien !
Volg aub ons advies op en voorkom ne hoop problemen ... maar wie niet horen wil moet maar voelen !
DexterXL


Geregistreerd op
8-8-2010
Berichten: 2006

N-W Veluwe
DexterXL op 20 Juni 2012, 12:55  
Ik vermoed dat de TS zijn vraag iets anders bedoeld als dat nu opgevat word,
wat hij waarschijnlijk bedoeld is: kan ik een complete HR afvoer door
mij oude 200mm dakdoorvoer/plakplaat heen maken?
Dan voldoet hij gewoon aan de installatievoorschriften, en hoeft hij geen
nieuwe plakplaat op zijn plate dak te branden..... Rolling Eyes

En dat kan natuurlijk wel, moet je alleen een verloop plaatsen naar de
juiste maat van de kraag van de HR afvoerpijp
Advertenties
Advertenties
ABR


Geregistreerd op
17-5-2012
Berichten: 4
ABR op 21 Juni 2012, 12:49  
Beste Dexter,

Dat is precies wat ik bedoel, hartelijk dank voor je antwoord.
Ook de andere reageerders bedankt voor jullie reactie, kennelijk was mijn vraag niet geheel duidelijk overgekomen.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Gerelateerd aan: Rookgas afvoer dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande Gerelateerd aan: Rookgas afvoer dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Rookgasafvoer van toe/afvoer naar dubbelwandige buis Verwarming en gas 6 30 September 2007, 13:07
Geen nieuwe berichten Concentrische buis of rookgas afvoer plopt/borrelt Verwarming en gas 7 27 Maart 2013, 15:05
Regenwater in rookgas afvoer Verwarming en gas 11 30 Oktober 2006, 01:13
Rookgas afvoer in stacaravan Verwarming en gas 16 11 Oktober 2010, 18:08
Geen nieuwe berichten Welke is de rookgas afvoer? Verwarming en gas 28 22 Juni 2011, 01:52
Normen gevel rookgas afvoer Verwarming en gas 14 28 Juni 2006, 21:27