| Auteur |
|
Wamelis
Geregistreerd op 25-11-2007
Berichten: 351
Groningen
|
| 25 Oktober 2011, 02:43 Buitenisolatie steensmuur; dampdichte folie nodig? |
|
|
Dag mensen,
Ik ga een steensmuur aan de buitenkant isoleren. De gevel wordt afgewerkt met rabat.
Als ik volgens het boekje werk moet er dampdichte folie tussen de steensmuur en de isolatie komen. Maar is dat echt nodig?
De algemene regel is dat de warme zijde dampdichter moet zijn dan de koude zijde. De warme is hier een steensmuur; de koude is geventileerd rabat.
Een steensmuur is veel dampdichter dan isolatie + rabat. Dan is de folie toch niet meer nodig, of mis ik iets?
Dank, Wim
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Hyzzzz Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 17-1-2006
Berichten: 2880
Regio Rijnmond
|
| 25 Oktober 2011, 09:35 |
|
|
Volgens welk boekje?
Aan de buitenkant van de isolatie moet dampopen folie komen, meer niet.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Wgb Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 16-6-2008
Berichten: 3636
Hoekse Waard
|
| 25 Oktober 2011, 12:25 |
|
|
Je voorkomt in ieder geval dat er minder vocht naar buiten kan.
Wat voor een isolatie en hoe dik.
Schuim isolatie's zijn dampdichter dan wol achtigen.
Tussen isolatie en rabat komt daar extra ventilatie.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Wamelis
Geregistreerd op 25-11-2007
Berichten: 351
Groningen
|
| 26 Oktober 2011, 02:14 |
|
|
Het 'boekje' zijn de richtlijnen die bij Centrum Hout te vinden zijn.
Het is een scheve pokdalige muur die nu nog afgedekt is met damwandplaten, na het uitlijnen weet ik pas hoe ik uitkom qua werkruimte. Isolatietype weet ik daarom nog niet, het wordt PIR of glaswol afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die ik heb om tot zo'n R=3 te komen.
Tussen de isolatie en het rabat komt een ventilerende spouw.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Hyzzzz Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 17-1-2006
Berichten: 2880
Regio Rijnmond
|
| 26 Oktober 2011, 12:03 |
|
|
| Vocht moet juist naar buiten gaan, dus daar folie plaatsen is niet nodig.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Wgb Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 16-6-2008
Berichten: 3636
Hoekse Waard
|
| 26 Oktober 2011, 12:18 |
|
|
| Waarom moet. Vocht gaat nu eenmaal met de warmte mee naar koud. Toch.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Hyzzzz Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 17-1-2006
Berichten: 2880
Regio Rijnmond
|
| 26 Oktober 2011, 14:35 |
|
|
Ik bedoel dat je vocht altijd moet afvoeren naar buiten. Volgens mij gaat vocht niet met de warmte mee naar koud, maar van hoge naar lagere vochtigheid. Informatie over diffusie.
Het detail wat ik gaf is het standaard detail voor dit soort constructies. Er is geen reden om dit anders te doen.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Wgb Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 16-6-2008
Berichten: 3636
Hoekse Waard
|
| 26 Oktober 2011, 19:11 |
|
|
| Ik heb wat moeite met moet. Vocht, damp, warmte en warme lucht enz. gaan van warm naar koud, het is een natuurwet het gebeurd gewoon en daar zal je in je constructie rekening mee moeten houden.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|