Inductie op 2 fasen en 2 ALS, mag dat?

Rhazejager

  • #1
Allen,

Vandaag ben ik er achter gekomen dat een kookgroep slechts op 1-fase staat (7,2kW) en aldus geen gebruik maakt van de krachtstroom die 18 november door Liander wordt geinstalleerd bij ons.

Een 3-fase ALS heb ik geen ruimte voor. Dus mag ik de kookplaat op 2 verschillende fases aansluiten (dus 2 aparte zekeringen) en dus ook op 2 verschillende ALS? Ik trek alles door een 19mm buis naar de keuken.

Ik werk alles in een doos af bij de plaat in de muur met hulsjes en/of tin.

Bedankt!
René.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Je mag de plaat op twee verschillende fasen aansluiten, deze moeten echter wel door dezelfde vierpolige aardlek lopen.

Maak eens een foto van je meterkast zodat we kunnen zien wat de mogelijkheden zijn.
 

Rhazejager

  • #3
OK,

Die kast zijn we aan het bestellen, lijkt hier op...maar ik kan bij deze leverancier geen 3p-ALS vinden. Er moet trouwens nog een stopcontact in. Evt. kan dat ook ernaast, maarja, hoe minder rommel hoe beter.

René.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Als je 3 fase krijgt kun je ook eens kijken of je de plaat volgens het driefase schema kan aansluiten. Hier hebt je hoe dan ook een vierpolige aardlekschakelaar voor nodig en een kook- of krachtgroep. Wellicht is er plaats voor een uitbreidingskastje? Losse automaten en aardlekschakelaars zijn niet toegestaan.

Edit: op de foto getoonde aardlekschakelaars zijn 4 polig. Rechts onderin lijkt een krachtgroep. Hier kun je de kookplaat op aansluiten. In de keuken dien je eea af te monteren op een perilex WCD.
 

Rhazejager

  • #5
Die kast kunnen we nog configureren. Hangt nog niet en is ook nog niet geleverd.
Zeker slim om gewoon 3-p te bedraden bij die kookplaat achter een 4p-ALS.

Vraag: mag ik dan nog een paar groepen tezamen achter die 4p-ALS zetten?
Als er 4 groepen max mogen op een 1p-ALS dan zou ik toch 12 groepen kwijt kunnen op deze 4p-ALS? Of heeft dit nadelen? Alles donker op een enkele fout????/ Gaarne advies, het is voor een 3-verdiepingen huis, gezin met kleine kinderen en dus droger en wasautomaat naast inductieplaat.

Bedankt voor de snelle respons!
René.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Op een 4P ALS mogen ook max vier groepen. Het maakt daarbij geen verschil of het 1P+N of 3P+N groepen zijn. Dus voor totaal 12 groepen heb je altijd tenminste 3 ALS's nodig.
 

Rhazejager

  • #7
Ok, dank. Dus ik kan op die 4p-ALS de droger, de wasautomaat en bijv. de zolder hangen naast de kookplaat?

Dank.
René.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Juist, let daarbij op een evenwichtige verdeling van de totale belasting over 3 fase en dat groepen mede voor verlichting over verschillende ALS's worden verdeeld.
 

Rhazejager

  • #9
Dank voor het snelle antwoord.

Laatste vraag: zijn de meeste 7,2kW kookplaten 3p aan te sluiten? Ik moet een besluit nemen hoe ik de 19 mm buis ga bedraden.
Ik zie overal 2p+2n.....

Dank.
René.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #10
Niet alle kookplaten zijn op drie fasen aan te sluiten (de meeste wel)

Dus als je er één aanschaft goed informeren.

De 19mm buis kan je alvast zonder bedrading leggen.
 

Kaajee

  • #11
Je hebt ook 4 polige (krachtstroom) aardlekautomaten.......(toch?)
Dan combineer je een krachtgroep met een aardlek en bespaar je dus ruimte......

 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #12
Veel wel maar niet allemaal. Zie aansluitschema van de kookplaat. Overigens heb je 2N bij een driefase aansluiting zoiezo niet meer nodig. Eén nul ader volstaat of je nu 3P+N of 2P+N aansluit.
 