Driewegklep waarschijnlijk versleten?

DoeHetZelf

  • #1
Hoi,

Ik merk de laatste tijd dat alle radiatoren van mijn CV warm worden als de ketel het water in de zonneboiler gaat bijverwarmen.

Ik zie de 3-wegklep wel schakelen, naar beneden bij warmte voor het water en zo'n beetje midden hoog als de kachel warmte vraagt.

Ik heb deze klep:


Maar ook met de hevel geheel onderin wordt de cv aanvoer net zo heet als de water aanvoer. Ligt het voor de hand dat er dan vanbinnen iets niet meer afdicht ?

Ik wil hem gaan inspecteren vanbinnen, maar hoeveel kan ik bij dit type al doen/controleren met de installatie nog gevuld en wat kan ik pas doen na aftappen ?

Ik kan sowieso dit type niet meer vinden op Internet. Hij stamt uit 1992. Kan ik hem plugcompatible vervangen door de Nefit 3-weg zoals deze:



Advies wordt gewaardeerd
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja dat kan.binnenin zit een rubber balletje deze doet de afdichting,vaak na een aantal jaren kan deze gescheurd zijn, dus even hier op letten - succes .
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Nee, de VC8010 die je aangeeft via de foto heeft een knel aansluiting, en geen binnendraad.
Verder heeft de VC8010 een heel ander binnenwerk, wat op zich geen probleem hoeft te zijn.
Het belangrijkste is de spanning waar de klep mee moet werken, en de eventuele eindschakelaars.
Je moet je dus eerst afvragen:
Werkt de huidige klep op 230V~ of 24V~?
Heeft de huidige klep een of meerdere eindschakelaars?

Op basis van die informatie kun je een klep selecteren.
 

DoeHetZelf

  • #4
Bundy schreef:
Ja dat kan.binnenin zit een rubber balletje deze doet de afdichting,vaak na een aantal jaren kan deze gescheurd zijn, dus even hier op letten - succes .
Is dit een klusje met het water er nog in, of om eerst af te tappen ?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #5
Aftappen, jaja daar kom je niet onderuit .succes
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Het aftappen is niet het grootste probleem, het de- en monteren is een ander verhaal.
 

DoeHetZelf

  • #7
Ronny schreef:
Het aftappen is niet het grootste probleem, het de- en monteren is een ander verhaal.

Ja, daar zeg je me wat.
Door die interne draad moet ik nogal wat andere koppelingen losmaken ook, om de boel te kunnen vrijmaken.

Nu kan ik niet helemaal zien hoe die draad pakkingdicht is gemaakt, misschien paardehaar ? Kan ik straks afdichten met teflontape ? Of moet ik iets anders gaan gebruiken op die koppeling ?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Ik zou dezelfde driewegklep kopen met inwendige draad, en deze
monteren met hennep. Let ook op de spanning en eventuele indschakelaars.
 

DoeHetZelf

  • #9
Ronny, en anderen,

ik heb het huis er even afgehaald (want ik kon het niet lezen in het donker :-).

Mijn klep is een Erie 25V systeem.
Ik vind hem niet terug in google want de nummers met andere Erie kleppen zijn verschillend. Is Erie hetzelfde als Radson ?

Ik heb het volgende nummer er op, zonder naam o.i.d.
67580111-30A0

Wat zou ik moeten kopen als vervanger ?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Een Honeywell driewegklep met inwendige draad, 24Volt (wissel), waarschijnlijk 3/4 draad.

Hier staan er een aantal, waarschijnlijk is dit het juiste type.
V8044C1024/B
 

DoeHetZelf

  • #11
Heel erg bedankt. Ik ga eens even naar de cvboer hier in het dorp, oftie hem heeft.

Wordt vervolgd
 

DoeHetZelf

  • #12
Met hulde aan mijn leverancier, want ik heb de nieuwe klep nu in mijn handen. Maar ik raak nu een pietsie verward.

De oude klep (foto bovenaan) schakelt voor warm water de hendel zichtbaar naar beneden. In rust komt die weer omhoog.

Als ik de nieuwe klep bekijk vanuit dezelfde montage positie, dan is de hendel in rust naar boven, waarbij het warmwater circuit B open is en het cv circuit (A) gesloten. Als ik de hendel met de hand open, dan gaat de kogel opzij en wordt circuit A (CV) geopend. Circuit B gaat niet geheel dicht.

DAT lijkt andersom..... want als deze ook voor warmwater naar beneden schakelt heb ik weer de radiatoren heet.

Zie ik dat verkeerd ?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #13
Dan draai je hem even om.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Het is een ander merk, dus dat kan best andersom zijn.
De klep gewoon omdraaien en het werkt weer.
 

DoeHetZelf

  • #15
Omdraaien heeft geen zin lijkt mij, want de klep sluit slechts één kant af. Als hij schakelt wordt niet de andere kant gesloten, dus ik zit weer met hete radiatoren. Toch ?

Het lijkt mij eerder dat de schakel logica omgedraaid moet worden: Niet schakelen bij naverwarmen en wel schakelen bij CV, net andersom als nu....
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Handmatig kun je de klep niet ver genoeg omschakelen om de andere poort geheel af te sluiten.
Als je er spanning op zet dan loopt de klep verder door, en sluit de andere poort wel helemaal af.
Zet er maar eens spanning op.
 

DoeHetZelf

  • #17
Ahhh.. in dat geval heeft omdraaien wel zin. Bedankt.
Het wordt een spannende zaterdag merk ik al wel :-)
 

DoeHetZelf

  • #18
Kent iemand de drieweg schakellogica voor de Nefit Turbo 21 ?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #19
Onbekrachtigd is cv bedrijf, bekrachtigd ww bedrijf, 24v dmv de oranje kabelboom + stekker rechtsachterin naast de gasleiding, tenzij je een heel oud type hebt.
 

DoeHetZelf

  • #20
Ha, thnks. Dat klopt met wat ik observeer. Dus inderdaad moet ik de honeywell blijkbaar op zijn kop monteren want die doet het andersom!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.