| 24 Oktober 2010, 17:33 Borrelende radiator |
|
|
Na het eindeloos ontluchten van al mijn radiatoren ben ik een beetje aan het einde van mijn ideeen gekomen.
Er is in mijn woonkamer slechts 1 radiator die bij opwarmen blijft borrelen. (lucht)
Ik krijg het niet voor elkaar om de laatste lucht eruit te krijgen. De radiator hangt waterpas en de druk in mijn nieuwe Nefit Proline is koud 2.0 bar.
Ook heb ik al geprobeerd met de andere kranen dicht enz.
Heeft iemand nog suggesties ??
MVG Jan
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3424
zuiden des lands
|
| 24 Oktober 2010, 17:35 |
|
|
| De radiator uit waterpas zetten zodat de lucht naar die kant toe gaat waar je kunt onluchten.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Janatag
Geregistreerd op 11-7-2005
Berichten: 21
|
| 24 Oktober 2010, 17:36 |
|
|
Ja sorry, ook dat heb ik al gedaan maar niet vermeld zie ik net.
Bedankt
|
|
| Naar boven |
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3424
zuiden des lands
|
| 24 Oktober 2010, 17:38 |
|
|
Alle radiatoren dicht alleen die ene open en dan 5 minuten stoek op die radiator.
Hij moet uit de waterpas hangen en dan stoppen met stoken.
radiator kraan dicht draaien en ontluchten
Zou moeten werken
|
|