| Auteur |
|
IJsselW
Geregistreerd op 29-8-2010
Berichten: 2
|
| 29 Augustus 2010, 14:00 Pomp vloerverwarming start niet op |
|
|
Mijn grundfoss vloerverwarmingspomp start niet zelf meer op. Met een schroevedraaier starten gaat prima. De pomp draait na met schroevedraaier opstarten prima.
Wat kan het probleem zijn?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3003
zuiden des lands
|
| 29 Augustus 2010, 14:48 |
|
|
Condensator defect
pomp inwendig vervuild
|
|
| Naar boven |
|
 |
DexterXL

Geregistreerd op 8-8-2010
Berichten: 811
Veluwe
|
| 29 Augustus 2010, 16:52 |
|
|
Als hij tijdens het draaien geen rare geluiden maakt, dan 100%
condensator defect....meestal is het een 2 uF of 2.5 uF
|
|
| Naar boven |
|
 |
IJsselW
Geregistreerd op 29-8-2010
Berichten: 2
|
| 02 September 2010, 15:26 |
|
|
| Hartelijk dank voor de info. Ik heb een condensator besteld.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|