Centraaldoos en zone-indeling

Jonathanpv

  • #1
Ik ben mijn casco badkamer aan het inrichten en de bestaande centraaldoos zit in de muur waartegen ik het bad wil plaatsen. Als ik het goed begrijp is dit zone 2 waar dus geen bereikbare centraaldoos mag zitten.

Kan/mag ik een nieuwe centraaldoos aanleggen in zone 3 door een buis aan te leggen van de oude naar de nieuwe centraaldoos en vervolgens de oude centraaldoos dicht te smeren en weg te tegelen?

Een ander vraagje: het bad is een Whirlpool, hoe kan ik deze het veiligst met het stroomnet verbinden? Het gaat me vooral om waar ik de verbinding met de Whirlpool moet plaatsen en of de zoneindeling hier op invloed is.

Zijn er verder richtlijnen voor het verbinden van een verlichtingstrafo met de bruin/zwart draden, bijvoorbeeld een opbouwdoos of iets dergelijks?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Lasdozen moeten altijd bereikbaar blijven, dus vanaf de oude doos verlengen en dan wegtegelen is geen optie, in dat geval zal de oude doos verwijderd moeten worden. Op welke hoogte bevindt die centraaldoos zich?
Whirlpool sluit je meestal onder het bad aan gewoon met een stekker, wcd verbinding. Onder een ingebouwd bad is de zone-indeling niet van toepassing.
Let er wel op, dat de aarde van deze groep ook met het centraal aardpunt is verbonden en uiteraard dat deze groep zich achter een aardlekschakelaar bevindt.
 

Jonathanpv

  • #3
De centraaldoos hangt denk ik rond 1.70m hoog, dus nog in de zone.

Ik vrees dat ik de aanvoerleiding zal moeten zoeken. Als de aanvoerleiding te kort is om naar een plek te leiden die buiten de zone zit, wat moet ik dan?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #4
De aanvoerleiding bestaat hoogstwaarschijnlijk uit buis met vd draad erin. De buis kun je eenvoudig verlengen. Als de bedrading tekort is, dan trek je er gewoon nieuwe in.
 

Jonathanpv

  • #5
Dan nog twee vraagjes:

1. Mag ik naast de aardedraad van de centraaldoos naar het CAP in dezelfde buis ook fase en nul draden trekken, of is het aan te raden om deze gescheiden aan te leggen? Het CAP zit namelijk naast mijn bad wat het makkelijk maakt om deze door dezelfde buis te trekken.

2. Zijn er verder richtlijnen voor het verbinden van een verlichtingstrafo met de bruin/zwart draden, bijvoorbeeld een opbouwdoos of iets dergelijks?
 

Lichtpunt

  • #6
Hoe verleiderlijk ook, u mag de vereffenningsleiding niet tezamen met de stroomvoerende leiders in 1 buis leggen.

Kunt u voor uw punt 2 wat duidelijker zijn wat u daarmee precies bedoeld/wilt?
 

Jonathanpv

  • #7
Dacht ik al, dat wordt flink wat frezen :)

Ik heb een tweetal nissen gebouwd, een boven de wasbak en een achter het bad. In beide nissen wil ik spotjes monteren. Nu heb ik twee setjes zwart/bruin getrokken naar deze nissen. Moet ik deze nog naar een opbouwdoos leiden en de trafo daarbinnen verbinden of mag ik platgezegd met een kroonsteen werken?

Ik ga overigens ook het plafond verlagen en daar nog spotjes in bouwen. Hierboven zit een plafond inbouwdoos. Ook daar geld mijn vraag: hoe kan ik dit het beste aansluiten?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Gewoon een stopcontact met stekker verbinding werkt prima. Overigens heb je bij de trafo's blauw en zwart nodig en ook een geel/groene aarddaad.
De trafo's dienen ook bereikbaar te blijven om eventuele storingen te verhelpen etc.
 

Jonathanpv

  • #9
Ah inderdaad, dat moet ik aanpassen.

Ik heb dan nog twee vraagjes:

Wat is een mooie verdeling voor een badkamer van 3,50m x 2,50m? Ik het volgende plan:
- 6x 50W verspreid in het verlaagd plafond (hoogte rond de 2,50m)
- 3x 50W verspreid in de nis boven de wastafel (1,80m lang)
- 2x 50W verspreid in de nis achter het bad (1,30m lang)
- Alles dimbaar

De 50W is wat er standaard bij de armaturen geleverd wordt maar dit lijkt mij wat veel worden. Is 35W aan te raden?

Daarnaast zijn de armaturen 230V maar wel IP54 dus geschikt voor zone 1 / boven de douche, toch?
 

Gerrit

  • #10
Zolang ze hoger zitten dan 2,25 m. is het toegestaan.
 

Jonathanpv

  • #11
Was de zone hoogte niet naar 2,60m gegaan in de laatste nen 1010 update? Of is 2,25m nog steeds van toepassing op keuze 12v/230v?
 

Lichtpunt

  • #12
Voor 12v spots maakt dat niet uit, de 230v voeding zit dan boven het verlaagde plafond, dus valt deze niet in het zone protocol.
Voor 230v spots geld deze hoogte wel van 2.60m,omdat deze uitwendig te bereiken is, u zult zelfs dan een beschermings-leiding naar de spot moeten brengen.
Voordeel van 230v is dat ze wel met een normale gloeilampdimmer ( lees goedkoper) te bedienen zijn.
 

Jonathanpv

  • #13
Ik kan weinig vinden over beschermingsleidingen. Bedoelt u hittebestendig snoer of een aardedraad?

Wat vindt u trouwens van mijn lichtplan?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Aarding naar elk spotje, en verder, een wereld licht in de badkamer.
Maargoed je kan er altijd nog een lager vermogen in draaien.
Misschien kun je ook gelijk een lager vermogen lampje nemen, dan kun je ook een kleinere trafo nemen...
 

Lichtpunt

  • #15
Ingmar89 schreef:
dan kun je ook een kleinere trafo nemen...
Heb begrepen dat TS de 230V variant heeft, maar ga helemaal met je mee om 35W te nemen, kun je ook zoeken in de 400W dimmers.
Verder zou ik 3aderig hittebestendig snoer nemen om de aansluitingen te realiseren. Als deze dan naast een halo-lamp ligt zal deze niet zo vlug aangetast worden door de hitte. Beschemingsleiding = aarddraad
Neem dan ook de lamp in de kleur warm-white (ww) is wat zachter van kleur.
 

Jonathanpv

  • #16
De centraaldoos is verplaatst en gelukkig hoefde ik de leiding vanuit de meterkast niet opnieuw aan te leggen. Draad naar het CAP heeft nu ook zijn eigen buis en overal ligt nu aardedraad.

Ik heb inmiddels ook hittebestendig siliconenkabel met drie aders maar hoe las ik dit? Het is geen massief koper maar ik krijg het op zich wel in een lasdop.

Ik heb nog even wat gezocht en ik kan mij twee dingen voorstellen:

1. Steekdoppen voor flexibel draad met van die hendeltjes.
2. Adereindhulzen erop krimpen en dan in een gewone lasdop.

Ik gok op nummer 1?
 

Lichtpunt

  • #17
Jonathanpv schreef:
1. Steekdoppen voor flexibel draad met van die hendeltjes.
2. Adereindhulzen erop krimpen en dan in een gewone lasdop.

Ik gok op nummer 1?
Optie 1--Uitstekende keus, elke draad zijn eigen klem
Optie 2--Geen goed plan, dit zal niet gaan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.