Kookplaat aansluiting

Grzes

  • #1
We hebben een Whirlpool kookplaat bij onze keuken gekregen.
Het gaat om een type PLEAA, Model AKT 811/IX, 230V~ / 400V 3N~ 50Hz (6,2 kW).

We moesten hiervoor een perilex stekker aan laten leggen (check) en een elektricien huren voor de aansluiting.

Inmiddels hebben 2 elektriciens aangegeven niets te kunnen met de onderstaande aansluitschema's op de kookplaat:


Dit zijn de 5 kleuren kabels die uit de perilex stekker komen



Kan iemand ons helpen welke kabel(kleur) op welke terminal aan te sluiten?


Whirlpool geeft HELEMAAL niet thuis!!!
Ze gaven aan dat dezse kookplaat inderdaad middels een perilex aangesloten moet worden,maar toen ik bovenstaand aan ze voorlegde kreeg ik te horen dat hun monteurs alleen voor storingen komen en ik het handelarennummer moet bellen - als particulier....!!
 

Fiesiekus

  • #2
Interessanter is de vraag of je een krachtstroomaansluiting (3-f) in de meterkast hebt. Dan nl. volgens 400V 3N aansluiten.

Hoe is de perilex-WCD bedraad?
 

Lichtpunt

  • #3
Bij een vorig topic was deze discussie ook al gaande.
Er is maar één nul aan wezig.
Of TS vraagt een 3phase aansluiting aan met de daarbij behorende componenten in de verdeelkast,
of ts ruilt de kookplaat om voor een exemplaar geschikt voor 2x230
De keukenboer dient een betere voorlichting te geven qua e-mogelijkheden.
Bij behoud van de geleverde kookplaat het volgende alterntief toepassen.
Een mogelijkheid is bij éénfase aansluiting is het voedingssnoer uit te voeren in vmvl 5x2,5qmm.
Een kook automaat toe te passen bestaande uit 2 samengekoppelde B16 automaten
Bij een quasi- tweefase kookgroep de bruine aan te sluiten op contacten 1+2 van de kookplaat en op L1 van de automaat
De zwarte aansluiten op contact 3 van de oven en op L2 van de automaat
en de grijze en de blauwe aan de automaat zijde aan de nul contacten en bij de oven samengevoegd in een aderpen geschikt voor 2x2,5qmm aan te sluiten op contact 4
Op deze manier is de hogere stroom over de nul op te vangen.
Voor de rest op alle aders, aderpennen toepassen.
 

Grzes

  • #4
Sorry voor deze late reactie....iets met internet.
Anyhow, we hebben (zo ver ik weet) geen krachtstroom en is de perilex met 2x 230V aangesloten.

Whirlpool zegt dat deze wel degelijk op 2x230V aangesloten kan worden... alleen niet hoe :(
 

Grzes

  • #5
Lichtpunt... super input! Maar waaaay over my head hahaha :P
 

Fiesiekus

  • #6
Lichtpunt geeft daarvoor een methode, zie zijn verhaal.

Overigens vraag ik me oprecht af of je dan niet inwendig (in de kookplaat)de nul overbelast??? Die plaat is nl. ontworpen om via z'n nul de stroom van maar 1 fase af te voeren.
 

Lichtpunt

  • #7
Lijkt mij dat de inwendige bedrading toch ook dikker is uitgevoerd voor het geval er een engelse aansluiting plaatsvind
 