Aarden van WCD

Tommie1210

  • #1
Mijn huis is uit 1974 en heeft ongeaarde WCD (inbouw) waarschijnlijk via het centraaldozen systeem. Slechts enkele WCD zijn geaard: 1 x keuken, 1 x badkamer, 1 x zolder. Ik zou graag enkele andere WCD ook gaan aarden, omdat er in de loop van de tijd veel apparatuur aan hangt. In de werkkamer is bijvoorbeeld maar 1 WCD met twee stopcontacten. Hierin zit een stekkerdoos met daaraan aangesloten een vriezer, een PC en randapparatuur zoals printer en scanner. In de woonkamer zijn alle WCD ongeaard. Op één WCD zit wederom een stekkerdoos aangesloten met daarin de TV, de stereo, DVD, CD, etc. Wil ik voor mijn gevoel wel veranderen.

Vraagje aan julie:

1. Is het noodzakelijk om deze WCD te gaan aarden? M.a.w. is het nu gevaarlijk?

2. Kan of mag ik het zelf doen of moet een erkende installateur dat doen?

3. Hoe kan ik aarde trekken? Via de WCD naar het centraalpunt en van daaruit naar de meterkast. En hoe dan verder in de meterkast?

Alvast enorm bedankt voor jullie hulp!

Gr,
Tommie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
1 ja het is nu gevaarlijk, apparatuur met een randaarde stekker moet op Randaarde.
De buitenzijde is nu an metaal en kan onder spanning komen te staan.

2 mag je zelf doen

3 wcd---centraaldoos--meterkast. In de meterkast zit een aardrail waar nu de aarde al op zit, de nieuwe draden kunnen daarbij.
 

Fiesiekus

  • #3
Eventuele uitbreiding van het aantal WCD's is ook nooit weg. Al dat doorlussen en uitbreiden met stekkerdozen is geen veilige manier van aansluiten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Als je in één ruimte randaarde gaat aanleggen, doe dan wel alle wcd's in die ruimte. Dit is voorschrift.
 
Status